只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-04
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=687460
到这儿来看看啊吧,爱好学习的朋友!!
离线abhorrent
发帖
6
土币
244
威望
7
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-04
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=687460
到这儿来看看啊吧,爱好学习的朋友!!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-05
先去学习一下再说。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-06
3-5m一般可以看做深基础(实际设计中多称做墩基),超过5m可以按桩考虑

规范按查表法设计桩基时同一地层在埋深越浅的情况下端、侧阻力取值一般都是取值越低,你这个一律取3000未必就恰当

建议小于5米按一般浅基础设计方法(深宽修正);5-7米,8-10米分档取不同的桩基设计参数;
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-06
3-5m一般可以看做深基础??????
超过5m可以按桩考虑
4.90m长取fak=300Kpa,而5.10m长qp=3000Kpa,何故引发突变?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-07
依据规范给定的界限。5、10、15、30米。似乎小于5米称之为桩,值得商榷。
勘探人加油,努力奔小康.
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-07
我也有此疑,总感上述观点未能给以真解!
old man
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2007-10-08
老冒的问题确实发人深思.
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2007-10-09
超过5m可以按桩考虑
4.90m长取fak=300Kpa,而5.10m长qp=3000Kpa,何故引发突变?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线ychui1986

发帖
386
土币
206
威望
424
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2007-10-11
山区土岩结合地基很常见,楼主举的这个例子算地基条件不错的了,即使采取了桩-墩-浅结合,由于持力层都是类似的风化岩,各框架柱下基础沉降差异值也是很小的,同时也可以通过加强地基梁刚度来调整。
对墩基有了一定的认识
阳光总在风雨后
离线ychui1986

发帖
386
土币
206
威望
424
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2007-10-11
深基础模式,按浅基设计
阳光总在风雨后
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2007-10-12
深基础模式,按浅基设计????