论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 46867阅读
  • 162回复

单桩最小桩长多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sgpld1999

发帖
37
土币
5
威望
148
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2007-10-12
楼主的例子非常的好,我本人还在学习阶段!认真的看了上边的评论!认为应该灵活的应用规范,毕竟那个东西是死的! 主要是如何能更好的处理工程中的问题,而不是讨论4.9m和5.1m的问题!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2007-10-14
应该灵活的应用规范?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2007-10-14
设计人员要根据实际情况灵活应用。
勘探人加油,努力奔小康.
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2007-10-16
有多大的合理性?
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2007-10-18
如何灵活运用?以何原则灵活之?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线whfalpha

发帖
475
土币
459
威望
243
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2007-11-06
大家踊跃发言,气氛很好
whf
离线lqs1031

发帖
162
土币
264
威望
235
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2007-11-06
看后有所启发,好的文章让人受益匪浅
lqs
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2007-11-06
所受的启发在哪?能总结一下吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线mgw800

发帖
181
土币
272
威望
454
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2007-11-16
引用第11楼土老帽于2007-07-15 20:27发表的  :
1、按各位仁兄的说法,开挖4.90m至持力层,设计浅基础,fak=300Kpa;
2、而人工挖孔到5.10m,就称之为桩或墩,设计深基础,qpk=3000Kpa;
这么小的深度差距就改变了土层的承载力取值?是何道理?



我认为:长了以后相当于桩底土增加侧限,短了无侧限,单轴抗压,我觉得相差几公分的侧限差别这么大还是有问题,关键应该在于土的物理力学性质:)
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-16
离线mgw800

发帖
181
土币
272
威望
454
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2007-11-16
还有就是林宗元大师认为,嵌岩桩小于5m,只要进入基岩一定深度也可认为桩,我觉得还是跟侧限有关,

忙了,老婆叫我吃饭了,改天在继续聊聊,和老帽同志及各位同仁


受益匪浅啊
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2007-11-17
基岩的侧摩阻如何提供?与土的侧摩阻有何不同?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hiron

发帖
2023
土币
17019
威望
9880
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2007-11-18
关于这样的问题还真是不少,我们这头几天有个工程也是,打的预制桩,18层的高层,框架结构,由于持力层为密实砾砂层,基坑开挖后局部有效桩长才3.5m左右,压桩试验却合格,能满足承载力要求,但高层啊!稳定性能满足吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站