只看该作者 48楼 发表于: 2010-03-25
叼!基准梁架设肯定不合格!这样也能测量出来位移
共同作用
离线mars200305

发帖
471
土币
6
威望
2081
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2010-04-13
现在只挣钱,不讲信誉呀,好可悲。
离线azhong

发帖
937
土币
18
威望
5523
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2010-04-13
没看清,不懂
为学好地质与力学而努力
离线syzbjy

发帖
274
土币
992
威望
2751
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2010-04-13
市场决定行为!!!
离线zengbing

发帖
30
土币
1363
威望
280
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2010-04-14
还有没有后续啊,学习了
离线xiaoyao111

发帖
210
土币
931
威望
1274
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2010-04-19
Re:看看这个静载现场,可悲! V= U=  
靠靠滴
离线five

发帖
91
土币
6
威望
550
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2010-04-20
图片太少没有看得太明白!
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2010-04-20
看到大家发言很踊跃,我很高兴。好多人说看不懂?是不是做检测的同志发的言啊?如果是,我就逐一解释。 hC?:XVt  
听君一席话,胜读十年书。
离线zhuhaha

发帖
554
土币
1568
威望
3727
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2010-04-20
业主根本就是被忽悠的料
离线hagbqc

发帖
62
土币
16877
威望
393
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2010-04-20
我来发表点意见吧:1、基准梁安装不规范,没有打基准桩,基准桩离试桩和支敦要有一定的距离,老规范要求4倍的桩径且不小于两米,基准梁一端固定一端简支;2、百分表安装不规范百分表应该对称安装,从图片看估计桩径小于等于500的,所以安装两个百分表;3、油压表不符合规范,这个表1.0级都不止,规范要求0.4级以上的,精度不够;4、承压板钢板太薄了,承压板本身的弯曲变形都不会小;5、加压杆在磁芯表座上面,估计会碰到百分表吧,可以换到另一边。其他的楼主也没有介绍这基桩极限承载力究竟多大。上面的配重估计是用的钢锭吧。
离线hbron

发帖
37
土币
483
威望
243
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2010-04-20
勘察数据都这样还怎么做设计啊?
离线cjz06

发帖
40400
土币
309
威望
32085
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2010-04-20
出了事,吃不了兜着走。没出事,钱到手。