工字钢腰梁与排桩呈线接触局压不足怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线li_kaifang

发帖
786
土币
148336
威望
1098
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2007-12-17
谢谢楼主
下来学习下
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2007-12-17
力不能很好地分配给面积,必然产生极大情况,违反受力原理。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线高铉清

发帖
225
土币
970
威望
951
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2007-12-25
专家意见理想化,施工从来不考虑。
离线algor

发帖
131
土币
1266
威望
101
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2008-05-25
一般把桩稍微凿平一点,放三角垫板,基坑三角垫板与桩的接触面面积有0.4(高)x0.1(宽),实际施工中接触面的宽度10cm基本可以保证,按照C25的抗压强度计算,25000x0.4x0.1=100吨,所以每根锚索的设计拉力超过100吨,才有可能压坏。
离线hero123
发帖
33
土币
93
威望
34
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2008-05-31
工地中没考虑过这个问题,但局压肯定是没问题的,桩没有在腰梁那破坏的.但相关的理论研究没搞过,学习中.
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2009-07-02
我们在一个工程就遇到过这种问题,腰梁与护坡桩之间确实是线接触了,因为我们没用角度板,直接工字钢直接和护坡桩接触,如果力稍微大一点,就容易把桩身混凝土压碎,从而使预应力值受到很大损失。
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2009-07-02
还有一个问题就是,如果桩要是方的,会不会好一些呢?
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线nili114

发帖
121
土币
1489
威望
1200
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2009-07-31
谢谢学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
学习
离线valet

发帖
65
土币
1
威望
630
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-08
建议填实H型钢
离线lijichao

发帖
923
土币
25333
威望
3893
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2010-08-17
可以在两者之间填充高强度的细石混凝土
离线fcz1973

发帖
84
土币
7481
威望
21
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2010-09-14
引用第45楼lijichao于2010-08-17 14:32发表的  :
可以在两者之间填充高强度的细石混凝土[表情]

应该这么办
离线jiegouyzd

发帖
242
土币
3043
威望
1354
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2010-12-17
圆柱弧形面处理一下,保护层不够怎么办?局部钢筋可能暴露,直顶钢筋处不好办?
不要作园弧形,局部钢筋加强是可行的