对消除或降低液化的地基处理如何验收?
发帖
回复
返回列表
1
2
3
新帖
9175
阅读
34
回复
[热点讨论]
对消除或降低液化的地基处理如何验收?
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
发帖
6786
搜Ta的帖子
精华
65
土币
134522
威望
8337
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2007-07-13
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-13) —
某工程由于为严重液化场地,需采用碎石桩挤密消除地基液化,但地基处理规范中无一项针对消地基液化的处理方法及验收方法,
e~weYGK
Hw/1~O$T
抗震规范中规定,须对桩间砂土再行标贯,取其实测值按天然地基方法判定液化,对处理后的碎石桩地基,其桩间标贯值较天然地基时虽有提高,但提高不大,仍在液化范围以内,怎么办?
Z)(C7,Xu
T3{qn$t8
如何对消液化地基进行验收?现行验收方法合理否?
共
1
条评分
wonderfox1
鲜花
+1
-
2007-07-13
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
wustone
UID:1233
注册时间
2007-03-29
最后登录
2024-05-13
在线时间
1300小时
发帖
1539
搜Ta的帖子
精华
1
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2007-07-15
只说明设计和施工有缺陷,建议从设计置换率、施工工艺、施工质量等方面找原因。
共
条评分
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
发帖
6786
搜Ta的帖子
精华
65
土币
134522
威望
8337
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2007-07-15
是的,设计上肯定存在一定的问题,但是置换率的再提高,也就与换填法没啥两样,这也很难
共
条评分
发表于: 2007-07-23
国标抗震规范条文说明4.3.7----4.3.9说明:
kRE^G*?
采用碎石桩加固后成了复合地基,此时,如桩间土的实测标贯值仍低于本规范第4.3.4条规定的临界值,不能简单判为液化。
共
条评分
发表于: 2007-08-02
对此验收确实没啥依据,至少地基处理技术规范上无专门规定。
共
条评分
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
回复
举报
离线
xiamen8594
UID:12765
注册时间
2007-08-13
最后登录
2024-02-19
在线时间
195小时
发帖
378
搜Ta的帖子
精华
0
土币
5410
威望
560
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
工程师
发帖
378
土币
5410
威望
560
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
5楼
发表于: 2007-08-15
以后我们自己发明把
共
条评分
回复
举报
离线
503146872
UID:9813
注册时间
2007-07-24
最后登录
2018-08-17
在线时间
308小时
发帖
1068
搜Ta的帖子
精华
0
土币
101
威望
3830
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
副总工
发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
6楼
发表于: 2007-08-18
以复合地基土的标贯进行评介
共
条评分
回复
举报
离线
土老帽
UID:6827
注册时间
2007-07-02
最后登录
2024-03-28
在线时间
2794小时
发帖
6786
搜Ta的帖子
精华
65
土币
134522
威望
8337
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
yantuBBS专家组成员
发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
7楼
发表于: 2007-08-22
国标抗震规范条文说明4.3.7----4.3.9说明:
|Ah26<&