环境条件所限,以支护开挖为主要形式。基坑支护结构的类型主要有:放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、水泥土墙、拱圈等,各种支护形式各有其适用范围和优缺点。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)第3.3.1条:支护结构可根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件,按表3.2选用排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙、原状土放坡或采用上述型式的组合。结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: Nl')l"
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 `CeJWL5{
结构类型 适用范围 }(<%`G6N
排桩或地 G7=pBf
下连续墙 1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; {hJXj,
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; Ssk}e=]
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 vF?5].T
水泥土墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; >><.3
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; \a+(=s(;
3.基坑深度不宜大于6m。 wKH ::!
土钉墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; 2!Bd2
2.基坑深度不宜大于12m; S1U@UC
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 S\CRG>
,TRTRb;
;sch>2&ZWU
逆作拱墙 1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; r",]Voibd
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; "z<azs
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; H'qG/@u-l
4.基坑深度不宜大于12m; *GUAO){'
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 eyp,y2Tz
y ?G_y
放坡 1.基坑侧壁安全等级宜为三级; QKE9R-KTE
2.施工场地应满足放坡条件; sK=0Np=`
3.可独立或与上述其他结构结合使用; >]%8Zx[
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。