论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 34191阅读
  • 18回复

[求助]理正5.5计算挡土墙整体稳定性通不过 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sculvtao

发帖
185
土币
835
威望
865
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-28
回 楼主(zhirong) 的帖子
我的也通不过啊 咋回事?
回头看看来时路,对与错我都满足,就算起起落落只要不枉此生!
离线luohui5151

发帖
1139
土币
65008
威望
6644
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-04
它是用条分法计算分析的,条分法只使用于粘性土
离线csfzsu

发帖
219
土币
2699
威望
15
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-16
我也遇到这种问题,不知道安不安全
离线l942204240

发帖
189
土币
5499
威望
18
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-18
整体稳定性和地基土的粘聚力、摩擦角有关,很难通过调整挡墙参数计算过去的
离线commander47

发帖
12
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-20
学习了~工作中经常碰到不满足的情况,根据结果提出有针对性的改进措施太需要经验了……
离线l942204240

发帖
189
土币
5499
威望
18
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-20
整体稳定性不满足要求是因为地基土粘聚力和内摩擦角不足,这个靠增大墙身尺寸是不能解决问题的,可以通过锚杆或是注浆加固地基得到改善
离线tianyu5654

发帖
85
土币
625
威望
107
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-31
挡墙基底换填一部分后,能不能按照换填材料输入C、φ值,来计算挡墙的整体稳定性
只做分内的工作,其他免谈
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站