2008年新规范对软弱下卧层验算计算深度Z从桩顶起算至下软弱下卧层顶面,而老规范是从地面起算,请问高人,是这样的么,怎么理解。
离线大风起兮

发帖
97
土币
65
威望
7
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2011-08-25
关于这个问题本人请教过清华大学陈轮教授
陈教授也认为Z应该是从地面算起才是合理与安全的,但他同时建议考试时候只能按照规范上的规定,Z从桩顶算起。陈教授认为下次修订的时候这个问题会更正过来。
离线xjwck

发帖
130
土币
3
威望
110
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2011-08-19
跟着新规走,到哪都能过
离线xjwck

发帖
130
土币
3
威望
110
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2011-08-19
还是得认真看规范,上来多交流。谢谢各位啦
离线ssg137

发帖
519
土币
2645
威望
58
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2011-04-22
最近做题目对照新老规范也对此有所疑问,个人今天看帖子后发现条文说明里确实有说明z应该从承台底算起的。刘老师的书里面的解答有误。
离线wangbing_022

发帖
46
土币
431
威望
120
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2010-07-18
恩,明白了
离线jwzh81

发帖
203
土币
1622
威望
974
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2010-04-23
学习了,大家看书都很仔细。
离线yuandancai

发帖
238
土币
228
威望
363
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2010-03-28
本人也觉得新规没道理,软弱下卧层承载力是早就在那里了的,不因你挖个坑就变小小了。
离线sxsnzj

发帖
850
土币
9995
威望
2971
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2010-03-20
你说的没错!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线沈工

发帖
57
土币
196
威望
452
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2010-03-15
各位同仁都比较细心啊
离线gwwbbb35

发帖
89
土币
1138
威望
906
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2010-03-12
这是个复杂的问题,希望多多讨论
离线yida517

发帖
265
土币
16
威望
1594
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2010-03-01
新规范改动不少