论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2824阅读
  • 3回复

[急切求助]关于冻胀土抗拔承载力计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线岩土工程
 

发帖
297
土币
4822
威望
1249
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-07-28
在建筑桩基技术规范理解与应用中的算例
算例中的NG的计算(划红线部分)为什么要“+150”,请高人指点。
[ 此帖被岩土工程在2009-07-28 10:50重新编辑 ]
离线toushi2004

发帖
420
土币
1305
威望
2923
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-28
按规范应该是建筑物自重吧,可是为什么是150KN就不晓得了,按说应该是4500KN,但是我本来就怀疑这个数字,也给得太大了点儿,光这一项上部荷载,把啥上拔力都给镇压了。呵呵,个人意见,请高手继续。
离线sysuwann

发帖
265
土币
2422
威望
1577
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-28
应该为每个基桩承担的建筑物的自重,此题从哪里来不知道
离线岩土工程

发帖
297
土币
4822
威望
1249
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-28
为“建筑桩基技术规范理解与应用”一书中的算例
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站