论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3411阅读
  • 4回复

[请教]地震液化判别层顶深度是以实测水位为准,还是以基准期最高水位为准? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线愿读服输
 

发帖
712
土币
44
威望
2366
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-23
地震液化判别层顶深度是以实测水位为准,还是以基准期最高水位为准?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-23
此问题为勘察中常遇问题,按我的理解应如下: <Bwu N,}  
1、抗震规范明确规定,按设计基准期内的最高水位来确定,若不能确定设计基准期内最高水位,宜按近3---5年最高水位确定。 )? xg=o/?  
2、此规定明确不能按历年最高水位确定,否则液化程度可能加重;也不能按实测水位确定,未考虑地下水动态情况; \c)XN<HH  
3、可能出现的问题:若目前水位较低,粉土及砂类土标贯试验时在地下水位以上所做,后期地下水位上升了,同点进行的标贯试验值有无变化?如何变化? &oBJY'1  
4、多层地下水,粘性土隔住的上层滞水水位有无代表性?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线503146872

发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-16
地震液化判别层顶深度是最高水位
离线zhyx007

发帖
367
土币
1
威望
684
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-29
应取一个地区十多年的年最高地下水位均值计算较为合理,因为对一个地区来说,一般十多年地下水位已完成了从平水年、枯水年、丰水年的一个大循环!这种取值能保证判定相对合理!!!
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
369
威望
2803
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-26
引用第2楼503146872于2007-09-16 16:41发表的  : |kjk{  
地震液化判别层顶深度是最高水位 (*#S%4(YX  
初来乍到,请多多关照
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站