论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 83859阅读
  • 194回复

[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-11
— 本帖被 sunjun 设置为精华(2009-10-22) —
某工程基坑挖深21M,筏形基础。勘察报告提供20M埋深范围以上存在多层液化土层,经确定为严重液化土层。请问:基坑边坡内的严重液化土层需要消除液化处理么? ~H_/zK6e  
1、若需要处理,应该处理多深?处理多宽?若周边有道路、管线、建筑物无法实施怎么办?处理范围出了红线怎么办? VA>35w  
2、若不需要处理,勘察报告确定20M深度范围以内是否有液化是否多此一举?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线xglong

发帖
264
土币
25
威望
0
原创币
0
只看该作者 194楼 发表于: 2023-03-07
    
离线wu910729

发帖
77
土币
27
威望
2
原创币
0
只看该作者 193楼 发表于: 2022-05-06
基坑是临时工程为什么要考虑液化?液化的都是地震工况才需要考虑啊,基坑不可能还考虑地震工况撒,人家基础搞到21米,肯定就是为了避免基础的液化处理
离线ch051517

发帖
173
土币
1737
威望
0
原创币
0
只看该作者 192楼 发表于: 2022-02-16
这个是不是要结合地区的地震发生的概率和经济投入两个方面考虑
离线ch051517

发帖
173
土币
1737
威望
0
原创币
0
只看该作者 191楼 发表于: 2022-02-12
这个当然是需要进行处理的
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 190楼 发表于: 2021-09-08
      
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 189楼 发表于: 2021-05-19
        

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 188楼 发表于: 2020-12-15
液化土层没液就化不成了呀 ,做好坑底降水
离线pdly

发帖
1726
土币
2
威望
42
原创币
0
只看该作者 187楼 发表于: 2020-02-04
跟着学习了。
离线30919366

发帖
104
土币
3170
威望
-12
原创币
0
只看该作者 186楼 发表于: 2019-12-10
20米以下的土层液化都超过了规范的处理范围,只有去看水电规范,但是参考水电规范有意义吗?20米以下的土层,它想液化也没有那个能力了,上覆土自重就把它约束了,还是老实点儿吧。。。
离线liaos

发帖
69
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 185楼 发表于: 2019-10-14
基坑支护是临时支护,液化是在振动作用下才会发生,若施工期间没有振动荷载,个人觉得可不考虑。
离线liaos

发帖
69
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 184楼 发表于: 2019-10-14
也长见识了。