只看该作者 24楼 发表于: 2009-10-23
如果桩歪到45度肯定是要处理的,因为单桩承载力只有近似竖直的70%了,而且还存在着水平分力,也就是存在着水平变形和垂直变形,随着变形的加大,可能对桩承受荷载越来越不利。所以说应纠正,一般处理方法是可拨上来重新打就行,也可以在其附近重新补个桩也行。
1条评分
土老帽 土币 +250 拔出需多大的力?拔出重打的桩侧土与桩端土是否考虑扰动? 2009-11-15
发帖
102
土币
1693
威望
1040
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-10-23
是哪种桩会出现这么大的斜度呢?不会是混凝土灌注桩吧?咋可能歪这么多,施工过程就没有发现吗?当时如果发现,就不应再打下去,及时处理会比较好,如果是施工时不歪,后来歪的,是否证明土质存在问题,或设计有缺陷?
离线windspeed

发帖
834
土币
169693117
威望
3506
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-10-23
我认为歪了后肯定是达不到设计承载力的,但是可以根据一定的系数进行补偿,再根据数值在旁边进行一定的补偿设计。至于这样能不能得到减小损失的目的就不得而知,因为我的实际经验是不足的,这只是一心从理论上说的。还是联系实际好点,毕竟补偿设计的费用是不低的!!
离线胡铠

发帖
262
土币
9235
威望
1144
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-10-24
       可以将桩竖向承载力按桩的方向分解一个垂直与平行桩的方向的分力,平行桩的分力应该仍可按桩考虑,垂直桩的分力按地基梁考虑。

    由于桩不垂直,引出了稳定问题,即桩在设计竖向力的作用下,会不会发生显著的变形,如发生,即不稳定。

    按地基梁考虑时,由于桩设计时对水平力的考虑及取值是不同的,桩能否承受此力需要进一步确认。

   桩侧土及桩端土的工作状态要看桩的型式与土的特性,如果桩端为基岩等强度高、压缩小的地层,则桩受到力偶作用,桩的上侧土无侧阻力,下部以地基反力的形式出现;桩端则仍发挥作用。如果桩端为较为软弱的地层,桩上侧土部分发挥作用,桩下侧部分发挥侧阻力及地基反力。

   若按地基梁考虑,需要分析桩的刚度与上部结构对变形的要求。


   处理方案:
    1、加桩;
    2、利用相邻桩调整设计作用力,
    3、分析其对基础整体的影响,若为群桩基础或筏板下桩,可复核是否满足要求,若满足可不采取措施。
1条评分
土老帽 土币 +250 引发稳定问题值得一奖 2009-11-15
离线aling0102

发帖
833
土币
2
威望
3136
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-10-25
必要时候就要废掉!!
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-10-25
说一个我亲身经历的案例,可能给土们一点启发。
    是九十年代初的事,只能凭记忆描述:当时设计为十数栋八层商住楼,大约十米左右以上为填土、淤泥、可塑黏土、淤泥质土(透镜体)、局部有淤泥质细砂,以下花岗岩残积土,厚15~28m不等,由上至下,具明显的黏性土-砂质黏土-砾质黏土以及可塑-硬塑-坚硬过渡,以下全风化-强风化,大约在35m-60m不等到中风化(较薄),再到微风化,地下水位很浅。之前勘察是另一家单位做的,当时不像现在这样按规范,大约只有15个左右钻孔,孔深直到土层,未发现淤泥质透镜体。设计采用粉喷搅拌桩复合地基,记忆力大约有2万根左右,施工了50%左右,业主委托我院抽芯检验,我院检验时,配合少量桩间土钻孔,检验发现,粉喷桩质量较差,桩间土钻孔新发现有淤泥质土层,很多桩端落于淤泥质上或仅下去1m左右。未经检验报告出来,业主将粉喷桩施工队赶出场。后来,业主改变设计,改为7栋20~25层高层商住楼,后面勘察由我院承担,我当时现场技术负责,地层如前面简述。当时建议采用预制管状或钻孔桩,设计要采用挖孔桩,挖桩抽排水,导致周边建筑沉降裂缝,桩内花岗岩残积土流泥施工难继,中断若半年,复又回到预制管状方案,预制管状施工,因前面已施工粉喷桩等影响,大量基桩歪斜(比较厉害,斜多少我未得知),复又停工半年。后业主请其它单位进行歪斜桩静载试验,结果竟然可以满足设计要求,不知上部作何处理后,楼房盖了起来,该建筑群位于南方一美丽城市的黄金地段,当时也算是该市很起眼的建筑。
   说明一下,后面的情况,我本人已没在当地,都是从后续同事处了解,所以遗憾,没有收集到系统的细部资料。
   贴此上来,希望对楼主所提问题给大家一个思路,但是本人并没有歪斜桩照样可用的意思哦。
1条评分
土老帽 土币 +250 工程实践的反演说明桩是可以歪一些的 2009-11-15
留白天地宽
离线xxy1216

发帖
115
土币
1476
威望
190
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-10-27
对研究单位可以认真研究,对于施工单位来说直接就废了
离线qjlx

发帖
935
土币
172
威望
4864
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-10-30
    
离线qjlx

发帖
935
土币
172
威望
4864
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-10-30
计算一下能不能满足工程需要,不能采取补救措施
离线huaxu

发帖
100
土币
1
威望
304
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-10-31
姐姐斤斤计较斤斤计较斤斤计较斤斤计较斤斤计较
离线china-su

发帖
1304
土币
10
威望
7785
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-01
29楼说的情况应该可能!
在灰岩地区,也常出现桩歪的情况:由于灰岩岩面陡倾,采用冲孔桩施工时,桩孔常沿着岩面倾斜,倾斜角度不一,部分倾斜角度应该在3~20度,钻芯法检测时,常遇到未钻到桩底,钻芯孔已出桩身之外,但这类情况多数在灰岩段出现(钻芯孔钻出桩外后,岩石厚度多数满足3倍桩径要求),故本人认为桩歪了是否报废,应该根据具体情况分析,如灰岩地区的这种情况,一般桩端均满足稳定要求,桩身在完整灰岩以上的陡倾灰岩段倾斜,其倾斜段灰岩的摩阻力一般也较高,而设计时一般均没有将倾斜段灰岩的摩阻力计算在设计值之内;在计算桩端承载力时,是否可以按桩身的水平投影面积进行适当拆减后,或按原设计桩身截面积计算,只要求砼强度满足要求,承载力一般均满足要求。
1条评分
土老帽 土币 +150 歪桩是工程实践中不可避免的事,但歪桩与竖桩同条件工程完全相同,似不可以得出这结论 2009-11-15
离线周明毅

发帖
84
土币
12173
威望
330
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-11-01
倾斜得这么厉害,那还叫承压桩嘛