论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7042阅读
  • 22回复

[热点探讨]如何考虑CFG桩复合地基中的负摩阻力? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-31
由于褥垫层的加设,CFG桩复合地基在受载工作时,桩顶被动刺入到褥垫层中,土与桩之间产生相对位移,负摩阻力发生。 ^> ZQ:xs@(  
1、既然负摩阻力发后,缘何单桩承载力设计时不考虑负摩阻力及负摩阻下引起的下拉荷载? SlsMMD  
2、负摩阻力对于CFG桩复合地基是有利还是有害?还是利害均有? J:p nmZ`X  
3、中性点以上的几何桩长部分是否仍为桩身有效长度?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-31
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lnxia

发帖
161
土币
1305
威望
476
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-31
1。在正常使用条件下,负摩阻力出现在桩身的上部一部分。这部分桩长不是很大,负摩阻力(按有效应力原理)也不是很大。一般没有考虑负摩阻力的影响,不过在桩体承载力计算中应该扣除这部分桩长。 bbS'ZkB\  
2。很难简单界定利弊。桩体上次是产生负摩阻力的主要原因,同时也是保证复合地基桩土共同工作的必要条件。如果没有桩体上刺,那么复合地基中桩土共同承担荷载就很难实现。
2条评分
civilwyf 土币 +10 2007-07-31
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-31
很难简单界定利弊。桩体上次是产生负摩阻力的主要原因,同时也是保证复合地基桩土共同工作的必要条件。如果没有桩体上刺,那么复合地基中桩土共同承担荷载就很难实现。 7s>d/F3*  
inxia以为负摩阻力在CFG桩复合地基中发挥好的作用?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线黑白

发帖
669
土币
222095
威望
728
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
谢谢二楼,这个问题我也很想搞明白。的确负摩租力在设计中很少考虑.你说算承载力的时候不考虑负摩租力这一段,那么请问负摩租力这一段长度怎么算呢?谢谢?
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线lnxia

发帖
161
土币
1305
威望
476
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-01
负摩阻力在CFG复合地基中对于桩体没有正面的作用,只有负面的作用,一是缩短了提供正摩阻力的桩长,减小了桩的承载力;二是负摩阻力的出现使得CFG桩身的最大轴力不是出现在桩顶,而是出现在中性点位置。只是由于正常使用条件下,负摩阻力不大,也就忽略了这个不利影响。这样处理负摩阻力还不够合理。 j$N`JiKM  
CFG桩的负摩阻力问题在地下水位下降的条件下就不能不考虑了,此时,负摩阻力的影响程度远远大于正常使用时。
2条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-01
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-01
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-01
负摩阻力在CFG桩复合地基中工作是一种必然,是垫层变形强制产生的,在整个复合地基工作过程中发挥何种作用目前还无成型的定论。 vHJ~~if  
inxia:请关注此方面问题,进一步讨论与提高对此的认识,如何806601767是我QQ。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-02
负摩阻力在压力荷载作用下由于褥垫层调必然发生,如何解决此问题呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-08
在荷载作用下,褥垫层协调,在CFG桩桩顶发生负摩阻力是一种必然,所以CFG桩复合地基设计必然要考虑负摩阻力,可是规范中为何未提此事?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-08
规范中是没有考虑负摩擦力的,至于负摩擦力的利弊,一般认为能够提高桩间土承载力,减小复合土层的变形。但有文献研究,说群桩时负摩擦力能够加速沉降。 95?$O~I  
CFG桩的负摩阻力问题是不能避免的,对负摩阻力的研究还需要进一步。 ks 3<zW(  
至于中性点位置的计算,是可以的,主要是利用中性点的特殊性,但计算时假设条件多,我做过,但还有待验证。
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-08
引用第8楼dustin于2007-09-08 20:25发表的  : W32bBzhL  
……但有文献研究,说群桩时负摩擦力能够加速沉降。 s?7g3H5#0k  
……
^szCf|SM  
加速“沉降”还是加速“固结”? *<"xF'C  
加大沉降量、延长稳定时间?还是减小沉降的同时缩短沉降稳定时间?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-09
这样定性对吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-11
压力荷载下褥垫层介入使CFG桩复合地基桩顶必然发生负摩阻力,有人将CFG桩设计成3M可以吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158