论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7043阅读
  • 22回复

[热点探讨]如何考虑CFG桩复合地基中的负摩阻力? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yhyyhy
发帖
21
土币
104
威望
22
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-11
负摩阻力在CFG复合地基中对于桩体没有正面的作用,
离线yhyyhy
发帖
21
土币
104
威望
22
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-11
负摩阻力在CFG复合地基中对于桩体没有正面的作用,负摩阻力在CFG复合地基中对于桩体没有正面的作用,
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-12
CFG桩最小桩长设计3M行吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dustin

发帖
132
土币
76
威望
189
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-13
CFG桩的负摩阻力有正面作用的,随便找一本书籍都可以看到, 主要是提高桩间土承载力和减小复合土层的变形。我认为这只是初期作用是有利,但后期,荷载大时,就应该是弊大于利。 [0?W>A*h  
群桩的时候,看过一个资料,说荷载达到一定程度时,可以加速沉降,跟负摩阻力有关这个荷载,具体忘记了,等我查查后再细说。 JW}O`H9  
做设计的时候,计算CFG桩侧阻力,好像是非但没有扣除负摩阻力,而是从桩顶一直加的,确实需要注意。 c-y`Hm2"  
不能设计桩长3m,负摩阻力太大,桩就不起作用了; ]zATdfa  
有效的意思应该是桩土能共同作用。有效桩长的概念,我认为也应该把负摩阻力段算进去,因为它也是对周围土起作用了。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-13
定量计取负摩阻力并计取其引起的下拉荷载如何考虑?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-28
规范中有无要求?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-14
负摩阻力的存在是否限制了最小桩长?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线www2002

发帖
4315
土币
9
威望
11343
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-31
这个问题值得研究!!
离线why1128

发帖
88
土币
1140
威望
272
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-16
学习中,最近遇到了类似的问题
离线zhyuanjing

发帖
96
土币
4230
威望
445
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2018-01-23
首先复合地基,就是共同作用,如果有负摩阻力,桩周土变形过大,则构不成共同作用。其次褥垫层在桩顶,桩的刺入,更多的是挤密垫层,垫层在桩周范围内重新排列分配,并不是单纯的产生下拉荷载。个人观点,仅供参考
离线cumtzxy

发帖
79
土币
191
威望
74
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2021-01-15
只说以下情况, V  n+a-v  
正常设计的CFG桩,正是褥垫层和负摩阻的存在,才能保证桩间土把其承担的一部分荷载传递给桩,从而形成桩间土(基底)-桩-桩身侧土的复合地基; <}G/x*N  
至于目前的CFG桩估算承载力的算法是否与实际情况一致,个人觉得只能说近似;要不要弄清楚,要;能不能弄清楚,目前弄不清;弄不清能不能用,能,因为虽然弄不清,但是大概能弄清点,而且效果还可以; n#sK31;yb  
但是一定要注意,处理未完成自重固结的素填土等地层以及桩端做成嵌岩的CFG桩设计工作一定要谨慎,没成熟的经验不要勇于尝试
多谢关心!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站