只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-13
施工时可以在钉头部位拧上螺母
离线haozhaopg

发帖
54
土币
758
威望
363
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-13
众所周知,土钉墙支挡结构适用于挖深不大于12M,变形要求不高,重要性不大的基坑边坡支挡.按其基本受力机理与理论,通过在坡后土体中打设土钉,主动性地加固坡后土体,土钉与加固后的土质边坡,形成稳定,进行土钉抗拉验算与整体稳定性验算以应用于基坑的边坡支挡结构.
目前,各种形式的复合支挡结构出现.对土钉进行预应力的设计方案也屡见不鲜.不仅要发问:
1土钉墙支挡结构中的土钉可以施加预应力么?
2如何给土钉施加预应力?施加多少预应力?
3施加预应力的根据与机理是何?施加的预应力如何进行工作?如何考虑施加的预应力?
4施加预应力的土钉墙与同条件未施加预应力的土钉墙有何差异?
回复:1、根据建筑基坑支护规程99版,无有规定土钉加预应力的描述,属于边沿问题,个人认为可以适量加。
2、根据施工实践,土钉一般抗拉较小,属于以多取胜,密集且注浆的目的主要是为了原位加固,里面加筋是显著增强原位土体抗剪能力,一般施加预应力几乎谈不上,都是根据经验,面层加个垫片,杆件头焊接螺栓,再用螺帽拧紧,通过垫片将力传于面层。面层厚度强度很小,规范都无有规定面层强度等级,所以施加的预应力很小,一般很少大于50KN。
3、施加预应力的根据和机理:个人理解,就像固定一端穿糖葫芦,拉紧土体,主动增大土体之间的摩擦力,至于如何考虑施加的预应力,目前来说,都是根据经验,没有定量的成果。
4、理论上说施加的预应力和不施加的预应力土钉墙,滑动面有往后转移的可能性,这个考虑的不是很成熟,希望高手给予指点!
1条评分
土老帽 土币 +250 有所思就有奖,只是规程中是规定面层强度的, 施加预应力的土钉墙与同条件无施加预应力的土钉墙稳定性指标若何? 2009-11-13
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-13
施加预应力的土钉墙与同条件无有施加预应力的土钉墙其稳定性表现何种差异呢?望楼上解之?解好有重奖。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-13
施加预应力的土钉墙与同条件无有施加预应力的土钉墙其稳定性表现何种差异呢?
个人认为施加了预应力,会导致土钉墙提前参与工作,本来就是被动支护,加上预应力,土体被迫向坑内移动,因此变为主动支护。至于对整体稳定性的影响,个人认为,如果预应力的值过小,可能不会对整体稳定性做出太大的贡献,如果过大,很难保证土钉与预应力土钉(锚杆)的协调。
1条评分
土老帽 土币 +25 有自己的主见但是是否仅凭空作想>>?? 2009-11-13
离线有机硅

发帖
79
土币
2806
威望
515
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-23
从理论上说是可以的,考虑预应力,就必须先选好锚栓土层,施加的应力不能超出锚栓土层的锚栓力,其机理是靠膨大摩擦力来提供应力拉张。当施加预应力后,土钉墙的侧向位移较小,但需提供的力比较大。
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线zbljun

发帖
194
土币
1051
威望
762
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-26
根据有关规范和工程研究:
1、可以施加低预应力,一般为抗拔力设计值的20-30%,自由段0.6-1.0米。
2、对整体稳定安全系数的贡献在0.05-0.2之间。
3、与无预应力土钉相比,滑动面后移,安全度增加。
1条评分
土老帽 土币 +25 - 2009-11-28
离线wannan88

发帖
170
土币
365
威望
631
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-27
土钉墙,以名思意,既是土和钉组成的墙,土钉的主要作用是加固土体进而起到墙的作用,从这个意义上讲,土钉更像是加筋作用,因此,土钉墙中的土钉进行预应力没有半点实际意义,之所以楼主考虑到施加预应力,是因为你把土钉墙支护和锚杆支护的基本概念模糊了。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-27
离线yinhua
发帖
11
土币
256
威望
102
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-27
1、土钉墙支挡结构中的土钉施加预应力理论上应该是可以的;
2、加了预应力的土钉是不是应该叫预应力锚杆;
离线ffjj001

发帖
16
土币
1506
威望
102
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-27
1土钉墙支挡结构中的土钉可以施加预应力么?
可以施加,可参规范。
2如何给土钉施加预应力?施加多少预应力?
土钉一般采用打入式或钻孔注浆式锚杆,注浆式锚杆可以施加预应力,但应用很少,缘于土钉墙的加固机理,故应从控制整体或坡顶变形来计算确定,一般可采用有限元计算。但由于土钉数量众多,可施加的单根土钉预应力较小,故一般不用。
3施加预应力的根据与机理是何?施加的预应力如何进行工作?如何考虑施加的预应力?
预应力施加可以控制变形,楼上所述有一定道理。但对于其稳定性不一定会提高。
4施加预应力的土钉墙与同条件未施加预应力的土钉墙有何差异?
只是在变形控制上施加预应力有一定的效果。具体可根据土钉墙的加固机理及预应力的原理分析。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-28
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-28
摘自《广州地区建筑基坑支护技术规定》,可见土钉加预应力并非奇事!
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-28
离线41642245

发帖
1621
土币
641
威望
8067
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-28
土钉可以施加预应力 ,在土钉端头焊接高强螺栓端杆,面层砼达到设计强度后,加钢垫板用扭力板手扭紧螺母对土钉施加设计拉力的10%~20%的预应力。 这种人为的预压应力, 将提高土体的抗滑和防裂能力。
勇往直前!GO  GO
离线41642245

发帖
1621
土币
641
威望
8067
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-28
土钉可以施加预应力 ,在土钉端头焊接高强螺栓端杆,面层砼达到设计强度后,加钢垫板用扭力板手扭紧螺母对土钉施加设计拉力的10%~20%的预应力。 这种人为的预压应力, 将提高土体的抗滑和防裂能力。