回 zdg3000 的帖子
zdg3000:概念要清楚。 @HCVmg:  
一、土老帽老师在他的贴子:某工程基底以下为粉质粘土,厚30CM,fak=160Kpa,以下为厚层的fak=300Kpa的卵石层,在地基基础设计时采用粉质粘土fak=160Kpa设计使用。 gD?l-RT>  
若仅仅因为基底存在30cm的粉质粘土而将基底承载力确定为fak=160Kpa显然不对,就用标准载荷板0.5m2其 .. (2011-04-01 00:06)  j$:~Rek  
BO&bmfp7,  
赞,
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.

发帖
26
土币
1486
威望
2
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2017-12-13
很不错的问题,估计好多人有这个疑问
离线sinorex

发帖
246
土币
4966
威望
679
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 02-02
我只想简单的说一句,单一的考虑褥垫层强度是不合适的,楼主如果将褥垫层按复合地基受力考虑一下就明白了,fak=160kPa的粉质黏土处理后复合地基承载力都能满足要求,承载力250kPa褥垫层难道还有问题吗