厚层淤泥质土层中开挖深基坑采用桩撑支护体系有所疑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzw_ustb
 

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2009-11-16) —
本人最近接触到天津塘沽区一基坑,深度9.4m,采用护坡桩+1道混凝土支撑体系,淤泥层顶标高在地面下8.5-10.2m,厚度7-8.5m,倘若基坑设计时按照淤泥层顶在地面下8.5m,也就是基坑开挖深度范围内有0.9m淤泥层,计算最大弯矩2234kN.M,场地绝大部分勘探孔揭露淤泥层在底板下,计算弯矩变为1580kN.m,相差之大,不容忽略,如果无限的降低淤泥层的标高,可能导致基坑设计护坡桩长度不够,抗倾覆验算不满足规范要求!厚
[ 此帖被土老帽在2009-11-12 22:48重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +110 长期困扰岩土人的问题值加深一议 2009-11-12
离线haozhaopg

发帖
54
土币
758
威望
363
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-12
我先弄个沙发坐,这个问题我和楼主讨论过,这个支护长度不短,若是都以0.9m淤泥曾考虑,太过浪费,个人建议局部按0.9m淤泥考虑支护,大多地方按淤泥曾在底板下考虑!   
1条评分
土老帽 土币 +20 原因理由机理呢? 2009-11-12
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
厚层饱和的淤泥土层之中的深基坑支挡,是长期困扰岩土界的重点问题。
桩撑与地连墙加撑解决的问题,其过程之中杭州风情大道地铁基坑失稳,上海局部地段沉降,天津地铁基坑有事,均与此种性质的土层有关,值得一议,议得有见地的,有针对性的一律重奖。
以求为从事软土地区深基坑的专业人士哪怕只提供一丝思路,也得议下去。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-13
在淤泥中,主动土压力与被动土压力取得平衡的中性点的位置较深,所以在基坑开挖面附近的弯矩受开挖深度的影响更大。开挖深度稍有增加就可造成支护结构的失效。所以在这种情况下,设计应更细致。
1条评分
土老帽 土币 +20 有理 2009-11-13
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-13
此须得求教于上海的专家,上海的专家对于软土基坑是有很高经验水平的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-13
上海的刘建航院士提出的时空效应理论值得重视。

从图上看,9.4m基坑采用一道支撑,上海的专家会同意吗?淤泥不仅强度低,而且有很高的流变性,为什么非要在淤泥中靠增加桩长的方法呢?上海专家会不会采用坑内加固的方式?或者增加一道支撑如何?
1条评分
土老帽 土币 +50 有见地 2009-11-13
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
套用一句广告语:没有最好,只有更好。
类似的情况究竟如何处理更好?这恐怕要结合具体情况讨论,综合考虑。不仅限于基坑的地质条件了。
就上述基坑而言,桩撑体系肯定不是唯一的选择。
1条评分
土老帽 土币 +20 老师认为哪种方案较妥? 2009-11-13
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线skygen
发帖
38
土币
199
威望
400
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-13
看你m值怎么取值了,土层貌似上海的哦
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-13
弯矩的大小不仅取决与土层,也取决与你的支撑位置,和m值的选取,建议用理正再计算一下!
加我QQ442877591畅聊人生
离线yongjie113

发帖
502
土币
8
威望
895
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-13
本人没做过基坑设计,但是看到这个问题,心中在想,在不考虑经济的条件下,可以先打深搅桩把淤泥质粘土这一层加固一下,然后再打支护桩,不知是否可行。深搅桩造价也不高。


本人经验不多,此想法纯属胡想。
1条评分
土老帽 土币 +10 搅多宽多厚合理? 2009-11-13
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-13
采取适当的坑内加固
从实际工程来看
效果不错
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-13
楼主附图中基坑深9.4米,场地地下水位为地下1.3米,基坑支护桩直径1米,间距1.35。
根据以上信息,有几个建议:
1)天津地区的地层与上海极为类似,可借鉴上海地区的经验。
2)按楼主的附图,基坑施工期间应是采用了坑内降水坑外止水的形式处理地下水,那么桩间必定要设置止水帷幕,但坑外有8米的水头,止水帷幕无论用搅拌桩还是旋喷桩,十有八九会是出现渗漏(止水帷幕与支护桩不可能咬合),如果发展为涌水,后果不堪设想,建议采用坑外降水或坑内降水+SMW桩(搅拌桩之间可以咬合,止水效果更好,型钢可以回收,也更经济)。
3)入土比接近1比1,但1道支撑肯定不够,按天津同深度基坑的经验,需要三道支撑,且多道支撑系统需要考虑结构回筑时的拆撑问题。
1条评分
土老帽 土币 +50 拆撑与换撑一语值得一奖 2009-11-13