论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2362阅读
  • 5回复

请教基坑护坡桩换算成墙的问题,高手请进 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangchang
 

发帖
10
土币
1050
威望
92
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-08
1:我要做一个基坑模型,由于护坡桩太多我想换算成连续墙做,可是不知道怎么换算
2; 另外我的基坑护坡桩外面有旋喷桩做的置水帷幕,我想把护坡桩和置水帷幕一块合算成连续墙,可以不,有换算公试吗?请高手给指点一下,谢谢!
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-08
桩换算成边续墙,也就是等效成板
有限元有等效公式的——请自己找,呵呵
止水帷幕好像不太好模拟
一般计算过程中不考虑它抗弯性,做为一安全储备
个人建议,呵呵
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线flydpf

发帖
406
土币
555
威望
2480
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-09
围护桩EI等效换算;
止水帷幕一般不考虑受力吧
离线albai

发帖
688
土币
2622
威望
1781
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-11
同意2、3楼的意见。
离线wqliang

发帖
69
土币
3036
威望
349
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-11
学习一下               
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-11
止水帷幕与桩的刚度差别较大,从设计角度考虑,不建议考虑止水帷幕对于支护的贡献。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站