常规的修正后的地基承载力特征值(北京规范为标准值)fa,比fka修正后要大一些。按北京规范:
如下:
若一栋多层砖混结构的住宅楼,直接持力层为松砂,宽度修正系数为0,深度修正系数为1.0,松砂的地基承载力标准值为120Kpa,按本条件进行修正,其基础埋深若小于1.50米,比如说为1.0M,深度修正项对承载力的修正贡献是负值,fa小于fak,这样理解对么???
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线xiaokk111

发帖
3
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2023-01-12
楼上说的不错,根据目前基坑支挡设计的工程实践,任何支挡结构不过是对受载后基坑边坡的整体稳定性进行设计,至多按变形控制进行设计,而且这种变形控制设计所带来的投资增加将不会是一点点,至于两侧深基坑开挖并存在一定的使用时间,此段工期内对坡顶建筑的承载力是何种影响??
离线天天天蓝

发帖
81
土币
622
威望
31
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2023-01-09
下面还有一句小于多少按多少计算
天天天蓝
离线lrwf0410

发帖
18
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2022-07-09
在施工或者计算前,肯定要考虑周围的环境情况,结合现场实际情况取值
离线hr88627810

发帖
50
土币
72
威望
0
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2022-02-17
学习学习!!
离线139743369

发帖
2512
土币
152
威望
12290
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2022-02-08
深基坑使用期间变电站丧失了埋深修正
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
222
威望
7
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2021-11-24
首先规范对于深宽修正时b、d取值有相应规定,不会出现负值的情况,其次恒值变值也是相对意义上说的,就如设计中可变荷载,设计取值最后也是根据大量数据统计结果按折算为恒载去设计,设计考虑深宽修正时的前提是建筑使用期内修正深度内的土不会挖除的,这一点在规范对深度d取值时有说明 。另外最近真就有个工程在做支护设计时拟建建筑与原有建筑基底有高差,本计划将原有建筑基底标高以上两建筑间的土全部挖除,在方案论证时有专家提出意见,经咨询设计单位原有建筑设计时是充分考虑了深宽修正的,所以支护时最后还是对这部土体予以保留了
离线啊1991

发帖
49
土币
18
威望
3
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2021-11-23
你也是个人才,对于宽度小于3米的,按照3米,计算;对于大于6米的,按照6米计算;深度小于1.5米的,按照1.5计算,你能修正出负值,也是奇葩。
离线pyyzLIUHU

发帖
64
土币
87
威望
7
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2021-07-22
    
离线qingranyixin

发帖
130
土币
49
威望
278
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2011-05-05
没理解透 没理解透 没理解透 没理解透
离线ppk012345

发帖
104
土币
46
威望
301
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2011-05-04
唉!你好好看看规范不就行了么,这个还要上网来问么?