本工程基本情况:
yAVt[+0 基坑深5m
ymyk.#Z<% 土质为填土、粉粘、粉砂
eD 7Rv< 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
,1e@Y~eZ 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
.'N#qs_ 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
v_@!u` 话不多说,直接上图
y|Zj
M ——2009.12
\R<OT%8 ===========华丽分割线===============
u\G\KASUK% LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
&]/.=J 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
H=9\B} 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
+UP?M4g 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差
,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例
。
#Y<b'7yJ ——2013.02.02
zX/9^+p: eM`"$xc
Oe ===========华丽分割线===============
6T~xjAuJ3T 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
o>Z+=&BZ@a .](s\6' ^zaN?0%S33 2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
bDPT1A`F _26F[R1><~ 6e;.}i