在基坑支护设计中,粘性土的内摩擦角及粘聚力的取值,是取不排水剪强度(直接快剪)还是固结不排水抗剪强度(固结快剪)比较合适?以广州这边的经验,冲洪积粉质粘土层Qal+pl直接快剪的粘聚力为13~40内摩擦角为14~20 固结快剪的粘聚力为22~45内摩擦角为16~28; 河湖相淤泥质土层Qal+pl直接快剪的粘聚力为5~8内摩擦角为2~5固结快剪的粘聚力5~16内摩擦角为4~13。 At-U2a#J{
因为经过固结,固结快剪的参数值有可能会相对大一点,在基坑支护设计应取哪个值更为适合? 0TQ$C-%