这位网友提的问题很有意义,其意义是不能将人的思想框死在规范的框框中,这位网友突破了规范的束缚,其实这些计算方法是没有必要都统死的。
2. 规范那么长的应力系数表是为了手算用,如果编程计算,一切都很简单了,规范只要提出计算的模式就可以了。
3. 常规桩距的群桩沉降计算采用简化为实体基础的方法,是为了手算方便,如果用程序计算,当然可以考虑桩、土、承台的相互作用。
4. 下卧层的验算,应力扩散是一个问题,但更离谱的是下卧层的承载力如何确定,能用浅基础的公式计算吗?

zym
离线zzt2001

发帖
994
土币
4345
威望
35
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-01
这是高教授在中国工程勘察信息网高大钊教授专栏
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_70059_45_1.html