有一个桩+内支撑结构的基坑,原设计坡顶卸载放坡,后因场地狭小,桩顶直接砌砖墙(240mm厚墙,高2m,墙顶广告牌高3m),然后在砖墙上设置广告牌。请问在支护桩顶砌砖墙和设置广告牌对支护桩有多大影响,能定量分析最好!  R<1%Gdz  
欢迎大家讨论!
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-28
引用第10楼ljl96701于2010-03-26 09:01发表的  : &RuTq6)r  
正像“飞龙在地”所说,冠梁上预留钢筋,然后锚入墙体。感觉各位的发言,就是不知风荷载如何取定呀? Xsn M}  
另基坑工程在湖北武汉市汉口地区 7C Sn79E  
/J"fbBXwY  
参考相关结构规范、荷载规范。
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线crazyxyy

发帖
28
土币
10
威望
290
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-26
学习下~~谢谢
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-26
正像“飞龙在地”所说,冠梁上预留钢筋,然后锚入墙体。感觉各位的发言,就是不知风荷载如何取定呀? EKw)\T1  
另基坑工程在湖北武汉市汉口地区
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-26
     风  自重 安装人员及机械荷载 北方雪载等
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-26
冠梁上留钢筋,锚进墙体,安全度相对高一些
http://www.co-dev.net
http://bbs.co-dev.net
离线neu1029
发帖
3
土币
166
威望
40
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-25
冠梁上面是不是不应该额外的砌墙了啊
离线zyljtsy

发帖
181
土币
4085
威望
603
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-25
主要是风荷载
我是传奇!
离线donggua07

发帖
129
土币
672
威望
305
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-25
学习下   
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-25
楼主应计算支护运行期间(当地可能遇到)的最大风荷载形成的弯矩对支护结构的影响, 砖墙重量应是影响不大