钢弦式钢筋应力计检测桩身内力安装 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-18
回 11楼(黑七) 的帖子
10楼说得对,从严格意义上说,选择与主筋相同的钢筋计,应该切割主筋后,进行等强度焊接,也就是不加强不减弱钢筋笼强度。
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-09-08
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-18
从严格意义上说,你加强了钢筋笼的强度,无形中也增加了监测的误差,再从你钢筋计导线的绑扎上,从侧面绑扎是不错,但是还应该采用辅助材料保护导线,诸如PVC管等。
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-18
回 21楼(swallow) 的帖子
这应该叫钢筋计连接杆,一般要求比钢筋计主筋10D长5CM左右,做为焊接时的降温区,当然也可以进行双面搭接焊或者对焊,这样要求的连接杆长度更短一些。
离线cxx0402

发帖
104
土币
121
威望
972
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-18
一般用个小铁丝绑上去就行了,等混凝土浇筑完就和主筋结合牢固了
离线liuwei1984

发帖
3
土币
178
威望
40
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-27
从严格意义上说,选择与主筋相同的钢筋计,应该切割主筋后,进行等强度焊接,也就是不加强不减弱钢筋笼强度。
焊接的时候用棉的毛巾打湿绑在钢筋计的两头,焊接一段时间后浇水,一般情况下是不会出现什么问题的。楼主在导线出基桩的那段处理的不错。因为这段很容易导致导线断裂。
离线shuogu
发帖
94
土币
1598
威望
493
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-28
第一次见到钢筋计并联到钢筋上的,呵呵~~我见识少了
离线wanghliang

发帖
427
土币
1131
威望
1610
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-29
好像不正确吧!
钢筋计不能并联啊
如果这样的话检测数据不太准确
离线swzh6310

发帖
258
土币
425
威望
106
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-04
hahao hao hao hao
离线workdg

发帖
103
土币
11
威望
598
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-28
好资料,感谢了!
离线gougou123

发帖
86
土币
14
威望
294
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-14
绝对的顶,明天让自己搞这个呢,我还不怎么会。
岩土当自强!!!
离线hagbqc

发帖
62
土币
16877
威望
393
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-05
赞成27楼的说法,钢筋应立计测试桩身应力时涉及到钢筋的弹性模量,所以原则上要求把钢筋应力计串联在主筋上的,一般采用焊接。钢筋应力计的加长杆是用丝扣拧接的。实际施工的时候都是先做好钢筋笼,再割断一部分主筋把钢筋应力计焊接上去。一方面焊接高温容易烧坏应力计,另一方面丝扣拧接是否紧凑,还有这样焊接是否影响主筋强度(桩基规范中焊接强度都要测试的)。到目前为止还没有看到对这方面的详细研究。我个人认为钢筋应力计不需要焊接到主筋上,直接绑扎在主筋上即可。计算中涉及的钢筋弹性模量是钢筋应力计外壳钢材的模量。因为我认为桩身承载时,主筋的应变和桩身砼的应变是相同的。所以没必要把钢筋应力计串联焊接到主筋上。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 探讨值得鼓励 2011-09-08
离线落叶清风
发帖
58
土币
1054
威望
5
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-12-08
回 10楼(adi527) 的帖子
人家考虑到主筋的强度,有的施工方是不允许监测单位串联上去的,LZ的做法也是可以的。但是钢筋计要与主筋的直径相匹配。这是对的。