论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4329阅读
  • 26回复

[工程现场]地铁车站基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线397906766

发帖
14
土币
436
威望
130
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-30
引用第9楼tcgy551于2010-04-29 22:10发表的 : `:r-&QdU o  
从施工照片来看,现场存在以下明显问题: l> H'PP~  
1、第一道支撑采用钢管支撑,而非混凝土支撑,对基坑安全不利; j&S.k  
2、支撑上有人员站立,不符合安全规定; SbL7e#!!  
3、土方开挖面超过2米的范围未及时架设围护栏杆,存在不安全隐患; ti1R6oSn  
7],y(:[=v  
8#A4B2  
第一层是否用混凝土支撑,要看环境要求和基坑特点,在一般情况下用钢支撑比较经济方便。 p8.JJt^  
4<1V  
挖土应该一层一层的进行,先撑后挖。图中土质较好,挖土比较随意。 s-SFu  
o\it]B  
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-30
从开挖的土质条件看,地质条件应该不错啊。
离线颗粒

发帖
166
土币
2997
威望
1013
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-30
第一次见,广州火车站修地铁时围住了,没看见。
aya
离线feixuewuhen

发帖
225
土币
702
威望
824
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-30
每根支护直径有多大
有志者事竟成
离线feixuewuhen

发帖
225
土币
702
威望
824
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-30
几米布置一个
有志者事竟成
离线youwin2009

发帖
17
土币
388
威望
54
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-30
好!长见识喽^
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-30
地连墙加钢管支撑,比较形象
离线lzr_ken

发帖
419
土币
20
威望
3600
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-30
谢谢了!学习学习!
离线geotehm

发帖
125
土币
8
威望
1213
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-30
学习了,但是不知道采用钢管支撑会对基坑产生何不利影响?请教!
Dream color , Future color
离线mr1357

发帖
612
土币
2839
威望
3285
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-30
似乎第三张图片里面有混凝土支撑,和基坑深度有关所以有些没用混凝土支撑吧; W6uz G  
是地下连续墙吗,以为是冠梁那
离线cdma916

发帖
850
土币
17
威望
5747
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-01
是横向支撑吗?~~
地上地下一起抓!
岩土结构不分家!
离线yefangyan

发帖
77
土币
309
威望
601
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-01
呵呵 原来是用的内撑!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站