设计没问题,完全是施工的问题。4MPa 可以达到,只是水泥掺量大一些罢了,可有水泥土试验得到结果。施工前先做试桩,规范基本要求,施工方没按规范去做。
离线2008-sx

发帖
5
土币
888
威望
2
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2014-03-20
水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa有困难
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2014-08-03
水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa有一定的难度,设计师是不是没经验?
离线孙盼900112

发帖
38
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2014-09-22
好烦躁哦   我觉得应该是施工方的责任  就算无法达到设计要求的指标,也应该及时和设计方沟通撒
离线chen20040121

发帖
62
土币
168
威望
232
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2015-01-14
搞笑 水泥搅拌桩复合地基能达到130kPa已经很不错了
离线donalyan

发帖
347
土币
29
威望
1251
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2015-08-02
水泥土试样单轴抗压强度达到2MPa都有一定的难度,我们一般都按1.1~1.5MPa考虑。 R6z *!W{  
现在搅拌桩成桩质量比较差。
离线781864579

发帖
342
土币
82
威望
1
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2015-10-13
学习了,谢谢!
离线sunshuaiqin

发帖
410
土币
9944
威望
215
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2016-03-20
学习中,多谢楼主分享
离线lyc198004

发帖
495
土币
4831
威望
768
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2016-05-31
这个案例比较典型,值得我们深入的进行分析研究。。。。。。 )! k l:  
1、从照片上看,施工单位肯定存在偷工减料的现象,取出的芯样明显搅拌不均匀,胶结差 ;vk>k0S  
2、根据规范的搅拌桩复合地基承载力算法,fcu为2Ma比较合理,取桩间距1m正方形布置,桩径550mm,桩间土按60kpa考虑,按规范算出来的复核地基承载力为140kpa
神马都是浮云!

发帖
64
土币
51
威望
7
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2016-08-02
学习了,搅拌桩没有去 实地去过。
离线荆水云飞

发帖
8
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2017-11-28
感谢分享。。。
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2018-07-31
这个设计单位的设计人员没有地基处理经验,如果搅拌桩处理软土,90天室内试验的无侧限抗压强度一般在2MPa左右,处理后复合地基承载力特征值一般不超过120kPa。不知地质情况如何。施工方不先试桩就大面积施工,也存在过失,当然过失有两个方面,第一为了节约人力物力,不想浪费工期。也有可能是甲方要求施工单位尽早做