回 meil 的帖子
meil:这就是试桩的重要性啊。另外搅拌桩、高压旋喷桩本身质量就不好控制,我们这里基本不用了,都用cfg了。 (2013-02-26 14:59)  R&'Mze fb  
l{kacfk#  
CFG用在淤泥地层不好吧。。。
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2021-05-09
4Mpa确实是高了,不过也有的书上说能达到的,不过做地基处理,当地的施工经验是很重要的,要充分的借鉴,理论只是一方面。
留白天地宽
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2021-08-24
水泥掺量12%-15%,淤泥质土达到4Mpa,几乎是绝无可能,即便你在实验室里做出来过4Mpa,施工现场也很难达到。
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2021-08-24
深层搅拌桩的工作原理,就是一根轴,几个搅拌翅,速度不快,如果遇到淤泥,淤泥很容易把搅拌翅握裹成一个大泥坨子,很难散开,更达不到搅拌均匀了。所以,这个是设计经验的问题。你设计的再好,不和施工结合起来,有什么意义吗? D._7)$d  
当然,施工单位也是有可能偷工减料的。即便不偷工减料,也基本达不到设计要求。 rT{ 2  
VmTgD96  
淤泥质土层施工搅拌桩,还要看淤泥质土的成分,如果砂性土较多,强度可能会高一点儿,如果都吃细泥,怎么可能上强度?水泥的作用是把硬颗粒结合起来产生强度,如果颗粒过细,本身没有强度,水泥土怎么会有强度? 5=.mg6:  