论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3229阅读
  • 4回复

[疑难诊断]液化折减的一个问题! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zndxshm
 
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-24
如果承台底部0.8米处出现液化土,按照规范,这里的折减系数为0,就是不计这层土的侧阻力,如果 此层以下有不液化土,而不液化土下面又有液化土,那么这个液化土是按标贯折减,也是也取为0?
说白点,就是这个承台底部1米为非液化土这个条件是管一层还是全管?
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
液化土就是不计这层土的侧阻力
Welcome to beijing!
离线huden

发帖
336
土币
219
威望
711
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
这个规定我的理解是这样的:液化土层可以有很多层,关于很多层液化土层极限侧阻力值的计算是根据低承台桩附近非液化土层的总厚度大于3.5m和小于3.5来分别计算的。
若果承台附近的非液化土层不满足规范要求(1.5+1)=3.5m时,其桩基地面以下20m范围内凡是液化土层(N<N cr)的极限侧阻力值都要乘以0。即不能考虑液化土层的极限侧阻力值,但是其他土层的极限侧阻力值还是要考虑的。
离线jsdzkcsjyjy

发帖
541
土币
1602
威望
339
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-26
桩基规范08版和94版关于液化折减差别是很大的。08规范要求承台上、下分别有1.5m和1m非液化非软弱土,才可适当考虑液化土侧阻,若不满足1.5和1m要求,则不计液化土侧阻。因此此处1.5及1m应是承台上、下直接相邻的单层土厚度。
反过来考虑,若是多层土之和,承台之下非液化土厚度很容易就超1m了啊。桩基是考虑桩顶承台对桩基的嵌固作用,所以是与承台紧邻的土层。
在线pyj1

发帖
1158
土币
21678
威望
4578
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-26
应该是全管,看看表5.3.12便知,只不过液化折减系数取0.