linhuajin 2011-11-25 16:55

搅拌桩抽芯法检测

[attachment=219399]最近做了铁路路基的搅拌桩抽芯法检测项目,本来想上论坛找些资料参考参考的,谁知居然找不到。既然没有那本人就发一份上来吧,希望对想需要的人有用。[sell=10,money][/sell]

linhuajin 2011-11-25 16:56
第一次发帖,先自己顶一个先。

土木tm 2011-11-25 18:21
顶一个!!!

vividew 2011-11-25 21:09
“取得三组桩身水泥土芯样进行饱和单轴抗压强度试验,抗压强度值在8.80MPa~15.1MPa之间。”
报告里这个说的简直就是,扯,鸡,巴,蛋

东方红 2011-11-26 07:49
搅拌桩能达到8MPa以上???一般淤泥里达到1MPa就不错了
看了你的图好像是在砂层里,没标注土层名称,砂层里强度可能比较高,但也不会那么高吧,是不是你算错了????

abcdt5678 2011-11-26 09:38
数据待查!水泥掺入比多少?能达到8MPa以上???

zhuyilong 2011-11-26 13:30
楼上的话粗理不粗,搅拌桩的强度能到0.8就很不错了

linhuajin 2011-11-29 22:16
vividew:[表情] [表情]“取得三组桩身水泥土芯样进行饱和单轴抗压强度试验,抗压强度值在8.80MPa~15.1MPa之间。”
报告里这个说的简直就是,扯,鸡,巴,蛋
 (2011-11-25 21:09) 

这个是校核的人加上去的

linhuajin 2011-11-29 22:16
abcdt5678:数据待查!水泥掺入比多少?能达到8MPa以上??? (2011-11-26 09:38) 

试块压出来就是这个值了

zxc1216 2011-12-03 17:00
高一点的可能达到1.5MPa,达到十来个真没见过

yanturen01 2011-12-09 10:38
非常感谢楼主!

yanturen01 2011-12-09 10:38
非常感谢楼主!

yanturen01 2011-12-09 10:40
非常感谢楼主!

maxwell 2011-12-18 22:58
是水泥搅拌桩还是高压旋喷桩?如果是后者,压块强度高是正常的

lht100 2011-12-19 14:59
这个强度也忒高了,一般水泥土抗压强度水泥掺量10%左右的弱加固段,抗压强度才0.5~1.0之间,水泥掺量20%左右的强加固段值在1.0~1.5之间,高压旋喷桩水泥掺量25%,抗压强度在1.0~2.0之间,大于1.0也就合格了,这个报告给的信息也太少了,强度也太高了。C15的混凝土的轴心抗压强度标准值才10.0。。。这个水泥土掺量要多高才能达到这样的强度。。。
这样的报告也共享。。。设计要求的许多信息没有,地层信息不完整,施工的技术指标没有。。。

螺丝粉 2014-02-17 16:38
下不了

whucxj 2014-02-18 13:20
这个值没什么奇怪的,很正常。我做了大量的搅拌桩钻芯检测。其中最高的一个值达到了70多MPa,其次有40-50多的,公司领导还偷偷开会以为我搞假。用的着么,设计要求才1MPa而已。

whucxj 2014-02-18 13:22
有些桩是施工单位专门做好给检测单位准备的,但检测那些桩并不由检测单位说了算,也没办法。

whucxj 2014-02-18 13:55
他们看了取回去抗压试验的芯样,说那不是水泥土搅拌桩,但他们也不知道是什么东西。现场大部分芯样是我看着钻出来的。后面又根领导一起去现场看芯样,再取了些样,高的也有40多。我前面取的样,最高一个71.5,其次有50多,40多,也有低的,1.0多的。下图这个底部取样强度35.。说实话,70多,50多的我也没想到。[attachment=271532]

aershawen150 2014-02-19 09:16
数据待查!水泥掺入比多少?掺入量还是有限的

yechl002 2014-07-23 09:45
顶一个!!!

sjykxzjw 2014-10-31 08:54
我们做过10MPa以上的[attachment=281959]

大懒虫 2014-12-24 13:43
多名任性的水泥搅拌桩呀

419553084 2015-03-25 18:28
水泥搅拌桩强度见过20多MPa的(砂层)

hzsunbird 2015-05-08 15:02
正好暴露出假报告了,这个检测单位需要查一查!

cdy368 2015-05-22 09:36
正是我所需要的

叶工 2015-07-16 12:34
报告上执行标准里面有GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》,这个不合适,
水泥土应该做无侧限抗压强度参照的事TB10102土工试验规范

fuksho 2019-03-29 23:31
楼主好人!!!!!!!

whucxj 2019-04-10 13:08
砂层里面做的好,达到10多个MPA没问题的,我有个项目比这还高很多。

whucxj 2019-04-10 13:13
不过遇到做的这么好的也是个别项目。

swzh6310 2019-05-09 16:29
真实性值得怀疑

jiannanchun 2019-05-20 11:10
大家好像各有说法,我也看看

kkllww123 2019-07-24 11:09
ddddddddddddddddddddddddddddd

kkllww123 2019-11-04 15:42
ddddddddddddddddd

wjx963560539 2023-04-03 08:45
最近做了铁路路基的搅拌桩抽芯法检测项目,本来想上论坛找些资料参考参考的,谁知居然找不到。既然没有那本人就发一份上来吧


查看完整版本: [-- 搅拌桩抽芯法检测 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.037589 second(s),query:5 Gzip enabled