qianwen51832 2012-06-14 23:21

600直径灌注桩灌注时钢筋笼上浮


cjz06 2012-06-15 08:38
框架结构,3到5层,设计时桩长为50M?????什么地层???????????

基督山伯爵 2012-06-15 08:43
同上疑问?????

zhoumike 2012-06-15 08:56
这么长的桩长
难道地质差得不得了???

岩下之议 2012-06-15 12:54
假设真是地质原因需要这么长桩长,其配筋36m是考虑了地质情况的话,将钢筋盲目截短肯定不合适。
感兴趣的是,为什么钢筋笼会上浮这么多?

流浪的猪 2012-06-15 16:40
你真能,灌桩 钢筋笼上浮仅仅是个施工工艺小处理的问题,新手害死设计院

qianwen51832 2012-06-20 19:06
cjz06:框架结构,3到5层,设计时桩长为50M?????什么地层??????????? (2012-06-15 08:38) 

地质条件不好,而且对建筑物要求高,我也不明白为什么要这么长的桩

qianwen51832 2012-06-20 19:08
岩下之议:假设真是地质原因需要这么长桩长,其配筋36m是考虑了地质情况的话,将钢筋盲目截短肯定不合适。
感兴趣的是,为什么钢筋笼会上浮这么多? (2012-06-15 12:54) 

砼的坍落度太小,再加上导管没有及时卸掉,大概就这些问题引起的

qianwen51832 2012-06-20 19:10
流浪的猪:你真能,灌桩 钢筋笼上浮仅仅是个施工工艺小处理的问题,新手害死设计院 (2012-06-15 16:40) 

我也没办法,我只是在旁边看着,监督着而已,钢筋笼上升时都已经很及时的叫打桩的停止灌注混凝土了,可还是上浮那么多,纠结

xingji2002 2012-07-11 22:34
      

linde913 2013-01-01 21:04
钢筋笼上浮的主要原因是,混凝土灌注时,混凝土上升面与钢筋笼底面接触时,混凝土灌注量太大,未能使钢筋笼被混凝土包裹,所以上浮。控制的要点是混凝土灌注时混凝土上升面与钢筋笼底面接触时应慢灌注,待混凝土埋住钢筋笼1-2m以上后再按照正常灌注速度灌注。

yangsysu 2013-03-12 09:22
学习了  很好~~~