qianwen51832 2013-03-28 18:14

打穿了自来水管,谁之过,求解

时间:今天中午。地点:废弃建筑场地,无任何标志。人物:省略。事件:进场之前,说没有管线穿越,最后第6个孔,钻机打到水管。后来更悲剧,问了下自来水公司的员工,那边还有个大水管和一个防空洞入口,外面貌似还有很多移动的光缆,燃气管线等标志,现已停工。防空洞入口那个位置刚好没有钻孔分布。自来水公司最后还把建设监察给搞来了请问,管线分布是勘察单位自己调查还是要甲方提供,或者说是自来水公司要主动来说(工地旁边就是自来水公司,钻机的声音自来水公司应该能听见的),自来水公司最后还说那个由于是老管线(混凝土管),图纸已经没有了 -G1R><8[  

wlb554019757 2013-03-28 18:18
哎,好悲剧啊,

pd373307665 2013-03-28 19:10
我打到过天燃气,相比之下你不错了,害得我晚上基本没睡觉,抢险都来不急,通常者是这个谁打谁的过

cjz06 2013-03-28 19:13
谁打坏谁负责

sh2014 2013-03-28 19:28
我认为都有一定的责任。

勘测设计院 2013-03-28 20:56
悲催啊,前几天我们公司也打到600mm的自来水管!

gocong 2013-03-28 23:08
你们结果都是怎么处理的?

龙兴关外 2013-03-29 06:58
业主有义务提供管线图的。钻机若在甲方明确没有管线的地方施工,自然不必负责任。 wxG*mOw  
甲方指定你做钻探的,你需要甲方明确管线等的具体位置。甲方未明确的,由甲方负责;你没有弄清的,则应由你负责。

北方雪狼 2013-03-29 07:54
这个东西本来就是模糊地带,说责任是没有意义的。 7pH[_]1"  
理论上,甲方应该提供管线图,但仅限理论上,除非写在合同里 的;如果甲方说没有,你的活干不干?而且,勘察单位有责任在钻探前查清地下管线情况后再施工;另外,管线的产权单位也有巡线义务,管线损坏后他们的人也是要接受处理的。 mL@7,GD  
所以,勘察打管线是经常的事,发生以后及时处理,将损失降至最低就可以了,往往不会有明确的处理结果,除非破坏了燃气、热力等管线造成了人身伤亡的。

zhouyuantao 2013-03-29 09:23
先抢险吧,不出大事就好。

xuxiaoshuai 2013-03-29 10:04
无论怎样都是你的过!呵呵 没办法 勘察的永远地位最低!

lehu093 2013-03-29 10:55
一般来说一定要敦促甲方来提供的,做过两次这样的工程,因为提前已经预知管线位置所以在管线密布的空间里也没有出工程问题。

whywqq 2013-03-29 10:56
如果说甲方提供的资料里明确是没有,这个是双方的责任,如果没有说就是勘察单位的责任,开孔前,勘察单位有责任和义务去查明的

ahhsqmtfhtpl 2013-03-29 11:06
勘察 勘察人 勘察这个行当

yacccco 2013-03-29 15:10
管线位置应该由甲方先提供,不过以后做勘察的得留个心眼。  

勘测设计院 2013-03-29 18:30
我想说怎么没奖励土币呢,

geminizzy 2013-03-29 21:40
龙兴关外:业主有义务提供管线图的。钻机若在甲方明确没有管线的地方施工,自然不必负责任。 -xU4s  
甲方指定你做钻探的,你需要甲方明确管线等的具体位置。甲方未明确的,由甲方负责;你没有弄清的,则应由你负责。 (2013-03-29 06:58)  s\ YHT.O?  
69{q*qCW  
可惜,现在的情况是,谁打到,谁负责到底……

cc其人 2013-03-31 13:17
路过学习并借鉴。

zhangxiao 2013-03-31 16:05
建筑场地施工期应向甲方了解管线情况,同时自己施工中小心点,打到管线只能怪自己运气好,其实有时没办法的,不知道地下到底有多少东西

84255820 2013-03-31 21:42
    

84255820 2013-03-31 21:42
煤气

84255820 2013-03-31 21:42
光缆

84255820 2013-03-31 21:42

84255820 2013-03-31 21:43

84255820 2013-03-31 21:43

289950775 2013-03-31 22:03
最先应该勘察单位负责,自来水公司才不管甲方乙方的,我们也经常打坏管线,都是勘察单位掏腰包的。最近打坏一个主供水管道,赔了自来水公司14万多,那个命苦啊,都不赚钱还死赔!  

cy0425 2013-04-01 15:57
我打坏有5次了,还好有的是甲方赔的,有的是我们的,但每一次赔不到200.

xuyinggui 2013-04-02 11:22
我们单位准备买金属探测器,就是很多捡破烂的用的那种,不知道探地下金属管线效果怎么样,有用过的发表个意见。

zhuhaibo 2013-04-02 15:40
先处理好事故,再跟甲方协商了,五五?四六?三七?

kant899 2013-04-03 09:05
标准勘察合同一般都包含以下条款,部分发包人在签定合同时常要求修改这些条款以回避责任: EG;E !0  
建设工程勘察合同(一)[岩土工程勘察]: 4] uj+J  
第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 M{Z ;7n'  
    2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。    2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 P0jr>j@^-  
 第五条:发包人、勘察人责任 |7tD&9<  
    5.1发包人责任 'Vo8|?.WhX  
    5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 ;,C]WZ.w  
    而实际勘察前,勘察人除要求发包人提供相关地下埋藏物情况外,还应做好管线调查工作,如到建设主管部门收集场区地下管线分布图,以及向燃气、自来水、集网通信、电力、武装部等部门、各单位管线专门负责人员、巡线员等落实地下管线、埋藏物情况 iBd6&?E?<  
U~N7\Pa4  
1(Ta*"(0Ip  
`(sb  
uI)twry]@  
~DI$O[KpR%  

84255820 2013-04-05 15:19
打过3回,赔1次

longever 2013-04-07 21:51
打坏过一回,,折腾好久 最后业主找人协助处理

_小呆 2013-04-17 17:25
我们单位打到过石油管道。。赔了不晓得好多钱。

guowande 2013-04-27 17:21
要是打断军用光缆,,那就出大事了

bbkyyx 2014-05-29 09:20

2068638283 2019-07-18 00:03
        