shahoy 2013-06-03 11:53

高承压水场地(有20m深基坑),地下室设计采取抗浮锚杆,是否可行?

各位大侠,
目前接触一个约20m深基坑工程,坑底为约20m厚粘质粉细砂,再往下为砾卵石,粘质粉细砂和砾卵石为承压含水层,场地承压水位很高,位于地面下约4m。
看结构图纸,地下室设计采取抗浮锚杆,抗浮锚杆间距很密,纵横间距1.6m,抗浮锚杆从基坑底往下深约28m,直径300mm,采用注浆工艺。
但是深基坑开挖到坑底又需要降水,如果挖到坑底施工抗浮锚杆,进行注浆,担心浆液被降水井抽走。
建议开挖到地面以下约3.0m左右先施工抗浮锚杆,最后再施工降水井,但结构设计人员担心抗浮锚杆虚孔(约17m)太长,质量得不到保障。

觉得在高承压水位场地,有深基坑的时候,不设计抗浮锚杆,各位大侠有何看法?

cjz06 2013-06-03 12:54
做配重??

sh2014 2013-06-03 18:35
可以用抗浮桩、

shahoy 2013-06-03 19:25

结构设计人员说他不管,不愿意改抗浮桩,说什么地下水是基坑设计的事,呵呵,这咋个沟通哟

erimkcgs 2013-06-04 06:49
28米长的锚杆,建议改成抗浮桩吧

土博士 2013-06-04 16:06
直接做止水帷幕。造价高点,但是施工抗浮锚杆就方便了。28m的抗浮锚杆,感觉太扯了。本人对锚杆研究小有心得。锚杆的荷载传递长度是有限的。28m的锚杆建议做压力型单孔复合锚,也叫压力分散性锚杆。不然很可能出事,除非28m已经很保守了。

hzh134 2013-06-04 18:01
我是大评委,评分给态度

岩下之议 2013-06-05 07:55
抗浮锚杆怎么就成了基坑设计的事?抗浮,其一是抗整体上浮,其二是底板局部结构抗浮力,必然和结构相关,整体上浮和上部结构荷载相关,局部底板和结构受力相关。
这样深的抗浮锚杆不可取,施工质量也难以保证,若要采用锚杆,压力分散型是一种思路,另外可否考虑竹节式变截面锚杆;这里抗浮桩可能更简明,可靠度更高,另外建议参考一种新技术“水压力释放层”-------上海金茂大厦有应用先例,你可以查查。
楼主的问题是降水造成锚杆浆液抽走,这确实可能,对此,恐怕理论也好,数值模拟也好,分析都靠不住,经验也缺乏;原本就28m长,加上虚孔17m,42m的锚杆质量更难保证,理想状态可以,但这是做工程,不合适。
还要强调,不要被设计忽悠,按理这是设计的事情。

gjgtom2004 2013-06-06 09:36
抗浮锚杆可以带管施工,边注浆边上提,浆液可以加缓凝早强型

tandaojin 2013-06-06 14:35
采用抗浮锚杆太不靠谱了,这么密的锚杆,不如采用抗浮桩

dwl9171 2013-06-08 08:12
可有多种方法结合运用,采用建筑物四周截水盲沟,中间设置导水沟疏导地下水。再设计一定量的抗浮桩,不过砂土抗浮桩效果差点;用抗浮锚杆再注浆效果好点。

killymo 2013-06-13 11:19
这么密、且长的锚杆,如何保证施工质量,太玄了,改桩吧

zgjy1992 2013-06-19 15:19
1. 上述抗浮锚杆设计缺陷较大。一是整体稳定达不到,二是工后变形太大满足不了使用要求。
2. 如果只采用抗浮锚杆,最好采用压力型扩孔锚杆。其余均不可靠。
3. 建议采用抗排结合方案,设些盲沟降低水位,再采用抗浮锚杆。
4. 抗浮桩也不可靠。当然,不惜代价,或采用后张预应力灌注桩,能够解决问题。

csfzsu 2014-01-20 17:21
遇到类似的情况了,进来学习一下

zsh9307 2014-01-25 22:50
我同意改桩,锚杆太长后效果很差,整体性说更不用说了

黄皮狼1008 2015-06-01 12:52
该类型土层及高承压水状态下不建议用锚杆,锚杆间距较近,设计是否考虑过群锚失效。建议采用抗拔桩,如一定要采用锚杆,施工要采用全套管机施工,控制水灰比,二次注浆的压力及时间,以及多次注浆的补充。

ak650 2015-06-11 18:40
学习了~~~~

20123540 2017-04-12 21:38
看看什么东东。

lyh538 2018-06-28 17:23
          

baojianliu 2018-08-27 14:34
1、承压水头很高,降水有难度,根据地层,止水帷幕是否可行?
2、降水能满足的条件下,可进行抗浮锚杆或者抗浮桩施工,等基坑开挖到一定深度再施工。
本项目关键是降水、基坑支护

昨日晚风 2019-03-07 12:30
学习了~~~~

河海土老帽 2019-06-12 12:22
    