为什么土钉经常用Φ48、厚3.5 mm钢花管,可不可以用Φ48、厚5 mm的钢花管?

为什么土钉经常用Φ48、厚3.5 mm钢花管, -Xw S?*O  
这个是材料型号限制,还是习惯?可不可以用Φ48、厚5 mm的钢花管? bH'2iG  
oJ" D5d,  
因为一般计算采用3级钢筋进行,可是实际上往往是用Φ48、厚3.5 mm钢花管, MpJ<.|h  
w&J_c8S  
如果计算的配筋大于Φ25的话,Φ48、厚3.5 mm钢花管的配筋量是不够的, XAtRA1.  
e5 zi"~  
这个时候是不是可以用Φ48、厚4 mm或5mm? IJDbm}:/e  
<$25kb R5K  
另外,钢筋等级有没有问题,钢筋为3级,花管好像没有等级? qZ@d:u  
5tLb o  
请高手明解。

xmawei 2013-08-02 18:09
没有人回复,自己顶上去-------

liuxinqi 2013-08-03 07:03
花管没有等级,只有材质要求,一般为Q235.

龙兴关外 2013-08-03 08:04
当然可以。用3.5mm后的多数是习惯。工地上的架子管是现成的。

wgchen 2013-08-03 23:20
满足强度要求即 <63TN`B  
增加壁厚,可以增大杆体的抗拉强度 $% gz, {  
一般情况下,3.5mm的材料用的多 H~>8q~o]  
也常见 Z'}%Mkm`i}  

zhongguoshu 2013-08-04 09:44
只要经过计算校核就行了,个人觉得还是保守点好

evanmarco 2013-08-05 14:40
D48X5的钢花管市场上不好买

xmawei 2013-08-09 13:08
%f1IV(3Qc  
实际上土钉不同于锚索、锚杆,是被动式整体受力的,对单根土钉的强度要求不是很高。 D<<q5gG  
G#6Z@|kVw  
但规范、理正软件等计算中,却要保证每根的强度要求,视乎有点不合理。 r ) _*MPY  
qK9A /Mc  
计算时往往发现,D48X3.5的钢花管往往不够用(配筋不够),但实际上往往用了也没问题。 .jtv Hr}U  
bQwG"N  
这就造成经验上是可行的,但是计算书不能通过审查。 kp}[nehF  
8ZM#.yB B  
如果采用直接采用钢筋土钉的话,在砂层区则需跟管钻进,施工慢、造价相对较高,也易引起基坑周边建筑物。 7n+,!oJ  
U[8F{LX  
大家怎么处理这个问题的?

godtalk 2013-08-16 21:41
楼主,您参考下: X-,oL.:c  
有次听评审设计方案的专家说,要求将施工场地的花管改为Φ48、厚3.5 mm钢花管,据说因为这个材料方便施工单位购买,其他的相对少见。 6%>'n?  
道理如同换筋,部分少见的材料不得不更换为常见的,符合客观现实。

fengli雨人 2013-08-17 10:35
我们就是遇到了这个问题,评审专家说壁厚5mm太厚了,不好买。但查的的无缝钢管规格表都是有的,不知道常用的都有哪些?48*3.5明显不够用啊

evanmarco 2013-08-30 14:44
无缝钢管太贵了,没人去买。理正的土钉强度验算有问题,你可以参照铁路支挡结构规范进行土钉验算

水易 2013-10-21 12:45
              

c8c8c8 2019-04-16 06:32
可以用Φ48、厚5 mm的钢花管