查看完整版本: [-- 已完工的基坑(桩锚支护,前面发过贴) --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 已完工的基坑(桩锚支护,前面发过贴) [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

arrowming 2014-11-05 09:21

已完工的基坑(桩锚支护,前面发过贴)

整个基坑周边环境复杂,地下水位高,幸好地质条件还算可以。 ]d9;YVAU  
场地空间小,四周多建筑物、坑顶过土方车量或有堆载。  L/%3_,  
做得比较节省, -869$  
采用旋挖孔灌注桩结合锚索支护,采用桩间摆喷帷幕止水。 nFzhj%Pt;  
总的来说施工质量还行,但帷幕效果不是很好。 k^ B'W{  
附上勘察资料,供大家参考。 .Ig`v  
)U>q><  
勘察范围及勘探深度内,组成场地地层有人工堆积的杂填土、淤泥质杂填土及冲积而成粉质粘土、圆砾,下伏强风化和中等风化粉砂质泥岩。各岩土层主要特征依次描述如下:。 isj<lnQ  
1)杂填土Q4ml: 褐黄-紫红色,主要由粘性土、粉砂质泥岩碎块组成组成,见碎石、植物根系等杂物,结构松散,稍湿。层厚0.404.20m,层底高程38.3042.62m l4O}>#  
2)淤泥质杂填土Q4ml:褐灰-褐黄色,含碎石、建筑垃圾及少量耕植物等,人工填积,结构松散,湿。埋深0.803.00m,层厚1.004.20m,层底高程38.0440.23m 5f=e JDo=x  
3)粉质粘土Q3al):褐黄色,含少量灰白色团状高岭土和黑色铁锰氧化物,裂隙发育,稍有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,可-硬塑,稍湿。埋深0.405.10m,层厚0.704.30m,层底高程36.5040.94m |m"2B]"@  
4)圆砾Q3al):褐黄色,以石英硅质岩碎屑为主。含粘性土、少量的砂砾等,胶结较好,呈亚圆状,中等风化。粒径大于2mm69%左右,中密,稍湿-湿。埋深2.006.50m,层厚0.605.80m,层底高程34.0236.26m Z]1~9:7ap  
5)粉质粘土Q1el):紫红色,为下伏基岩残积而成,含少量斑状灰白色高岭土及黑色铁锰氧化物,局部见未风化完全的硬块,裂隙发育,无摇振反应,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,可-硬塑,稍湿。埋深8.009.00m,层厚0.501.50m,层底高程33.0235.38m Cl\Vk  
6)强风化粉砂质泥岩K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见少量云母碎屑及绿泥石斑迹,岩石风化强烈,部分风化呈土状,裂隙发育,裂面见铁锰氧化膜,遇水易软化,干燥易散碎。岩芯多呈短柱状、碎块状,坚硬,致密,稍湿。埋深8.009.90m,层厚1.903.50m,层底高程30.7332.26m U2ecvq[T  
7)中等风化粉砂质泥岩K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见云母碎屑,岩芯表面见绿泥石斑块,岩芯较完整,多呈短柱-长柱状。岩石质地不均匀,整体强度较低。遇水易软化,干燥易碎裂,坚硬、致密、稍湿,埋深11.012.10m @=K> uyB  
根据勘察报告,场地内有地下水,场地地下水见上层滞水和潜水,上层滞水主要赋存于杂填土及淤泥质杂填土中,受地表水和大气降水补给,季节性变化明显,分布不连续,上层滞水初见水位1.203.50m,相应高程39.3341.84m;潜水主要赋存于圆砾中,由同层水源补给,分布连续,潜水初见水位3.605.40m,相应高程37.6839.42m。混合静止水位0.904.50m,相应高程38.5842.38m /6gqpzum4  
JR$Dp&]I  
[attachment=282143] |C=^:@}ri?  
 |}QDC/  
[bJ"*^M)  
NqkRR$O  
[attachment=282145] !!o 69  
UQPd@IVu6  
[attachment=282146] VaZS_ qGe:  
hs2f3;)  
[attachment=282147]  >pv~$  
'|J-8"  
[attachment=282148] kR-N9|>i  
T_[W=9  
[attachment=282149] 17$JBQ,[  
5EFow-AH  
[attachment=282150] (FH4\'t)  
b\U Q6 V  
[attachment=282151] V F6OC4 K  
WT'P[RU2  
[attachment=282152] 'RQZU*8  
#ZCgpg$wM  
[attachment=282153] EK@yzJ%  
u<!!%C~+=  
[attachment=282154] &^63*x;hE  
/B|#GJ\\3  
[attachment=282155] 9w11kut-!  
dI>)4()  
[attachment=282156] pF K[b  
V,|l&-  
[attachment=282157] +]I;C  
#mk#&i3"k  
[attachment=282158] w][ ;  
{'"A hiR/  
[attachment=282159] x:xKlPGd  
P:(,l,}F8  

yanzi7023豆豆 2014-11-05 10:58
感谢分享 赞一个

dwl9171 2014-11-05 14:17
赞一个,谢谢楼主分享

笑鸡 2014-11-05 14:34
慷慨啊,好人平安

wingho2zju 2014-11-05 15:48
感谢楼主分享。 Mgcq'{[~Y=  
“桩间摆喷帷幕止水”是什么东东?

海阔天空1976 2014-11-05 15:52
好资料,谢谢分享!!!!

w791660609 2014-11-05 16:28
赞一个

liuhf123 2014-11-05 16:50
我好想自己设计一个基坑

hehedaxia 2014-11-05 17:14
我目前设计的基坑都是泵站 箱涵等的小基坑 明显没这个霸气

zcj365640 2014-11-05 23:20
锚杆打得很规整,哪家单位做的啊

zcj365640 2014-11-05 23:23
个人感觉斜拉锚杆施工都是在瞎操蛋啊,我们施工的这玩意,我自己都不敢在下面干活,从施工到张拉基本上没有按照设计院要求做的,设计院还是少设计这玩意,保险点好啊,,,,利国利民

meizu29 2014-11-06 09:02
楼主好人,32个赞

sunrisewx 2014-11-06 10:50
基坑有多深啊?

hwhw1980 2014-11-06 20:34
优秀文章,支持!

arrowming 2014-11-07 16:11
zcj365640:个人感觉斜拉锚杆施工都是在瞎操蛋啊,我们施工的这玩意,我自己都不敢在下面干活,从施工到张拉基本上没有按照设计院要求做的,设计院还是少设计这玩意,保险点好啊,,,,利国利民 (2014-11-05 23:23)  oX?2fu-  
,$}v_-:[l  
我们全靠设计这个来降低基坑造价, u\=Nu4)Z F  
呵,现在这个技术成熟,一般的施工队伍都没问题的。

岩土学子 2014-11-10 20:40
也想自己设计一个这样的基坑

尹雨臣 2014-11-12 10:08
最后的基坑变形咋样? /6L\`\g  
水平位移有多少,周边地面沉了多少 =;@5Ue J  
fyQAQZT  
我看你坑边离房子还很近的

xiaoheng86 2014-11-12 18:10
地下水很丰富啊

羽化 2014-11-13 09:48
楼主好人,谢谢分享,只是有几个问题还望楼主不吝赐教!该基坑挖深多少?灌注桩直径多大?两道锚索?围护结构的变形怎么样?周边建筑物是否有影响?

gutman1989 2014-11-18 11:48
基坑面上的锚筋都是什么东西?

arrowming 2014-11-18 12:26
gutman1989:基坑面上的锚筋都是什么东西?[表情]  (2014-11-18 11:48)  :Wb+&|dU  
lc[\ S4  
抗浮锚杆

shengdi1987 2014-11-20 15:40
看基坑边壁的阴影,貌似漏水情况很严重啊,止水帷幕效果不好

勇敢北漂 2014-11-21 13:06
感谢楼主。照片很好。

geo_jg 2014-11-27 17:07
现场很整洁.....................

yuebaner 2015-03-13 07:55
1、侧壁渗水现象较严重,应注意水土流失对基坑安全带来的不利影响。 9)mJo(  
2、在含水量丰富的地层内设计锚杆施工质量不宜控制。 W;Fcp  
3、加速施工,早回填早心安。

dommew 2015-04-15 08:56
好贴!!良心啊

出头天willing 2015-09-04 20:13
楼主威武,感谢分享

cui404152475 2015-11-18 22:18
谢谢了啊~~~!!!!!

xuanencj 2017-09-07 10:30
好案例

鲍文倩 2019-03-18 14:14

celine 2019-07-19 17:26
    

00700 2021-06-21 20:03
    


查看完整版本: [-- 已完工的基坑(桩锚支护,前面发过贴) --] [-- top --]