查看完整版本: [--
管线勘察怎么确定场地覆盖层厚度
--]
->
综合讨论与精华区
->
管线勘察怎么确定场地覆盖层厚度
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
芦苇青青
2015-03-16 21:47
管线勘察怎么确定场地覆盖层厚度
比何说一场地的勘察钻孔深度在10m左右,底地层为砂土或粘性土,如何确定场地覆盖层厚度呢?是按20m计算还是按钻孔实际深度计算?
cjz06
2015-03-16 23:45
覆盖层是第四纪
love36524
2015-03-17 08:34
剪切波速不小于500m/s土层顶面至地面的距离。
建筑抗震设计规范 规定的很详细了。
madeincnmp
2015-03-18 18:31
对于没有经验的地段,应有代表性钻孔钻穿覆盖层厚度,以准确确定,附近资料可利用时可以参考确定,但在界限值附近可能改变场地类别时还是应实测。对于场地类别的判别,如果覆盖层厚度大于20米且大约能确定一个范围,那可以选代表性钻孔钻至20米,然后根据地层估算或实测。对于液化判别有时也存在类似的问题,可参照。
ljb18243012907
2016-11-23 15:25
永不忘秋
2016-11-27 16:52
这个讨论不错
lixiaozheng
2018-07-17 08:09
覆盖层按20m计算,,,按不利因素算,,
flyski
2018-07-23 16:17
2楼正解,其余都错
zws19872002
2018-08-09 17:23
按照我们这边大佬们的意见,如果附近有资料明确覆盖层厚度就借用附近资料,,如果没有就需要有20m的孔
haijunyang_1
2019-06-06 15:56
期待楼主继续传其他部分。
河海土老帽
2019-06-12 12:21
564777697
2019-09-05 09:26
yaopu940225_
2019-09-24 10:30
xubo19854341
2019-10-07 13:53
hesggo
2019-10-09 10:26
打一个看看?
564777697
2019-10-16 08:25
suining2019
2020-01-01 09:34
2楼正解
lsy001977
2020-02-23 12:42
zws19872002
2020-05-08 15:06
我们领导给定的,线路,管线勘察需要有20m的孔,除非附近有可靠资料
twinskeeping
2020-05-16 19:23
hedalil3
2020-05-17 08:01
学习了!
lq336071
2022-02-16 11:49
管道 埋置在地下,起算深度是地面还是管底?
hr88627810
2022-02-17 10:18
学习一下
lq336071
2022-06-13 11:38
找周边项目的勘察资料吧,要不然就现场实施一些揭穿覆盖层的钻孔,获得覆盖层厚度
TaoistC
2022-11-25 09:31
剪切波速没得大于500的,那就要有20米的孔
wuchang029
2023-01-04 15:33
查看完整版本: [--
管线勘察怎么确定场地覆盖层厚度
--] [--
top
--]
Powered by
phpwind
v8.7
Code ©2003-2011
phpwind