cdddd 2015-04-17 16:41

嵌岩桩的承载力讨论?

嵌岩桩的承载力的讨论? D9C}Dys  
端阻力和侧阻力? Zd(d]M_x  
2SJh6U  
.V3Dql@z"  

cdddd 2015-04-17 16:42
嵌岩桩的承载力的讨论? 5dp#\J@  
端阻力和侧阻力? #5C3S3e=  

cjz06 2015-04-18 19:59
多压几回就知道了

dw2833 2015-04-20 10:48
没看明白楼主是遇到了什么问题

cdddd 2016-12-26 08:45
当岩石的饱和单轴抗压强度标准值fr≦5MPa时,此岩称为极软岩。极软岩一般承载力特 (<C%5xk  
征值较低,且具有浸水软化之特性。工程实践中有较多案例将极软岩作嵌岩桩桩端持力层。作 'Xl>,\'6  
者在审查岩土工程勘察报告时常常遇到下列情况:对高层建筑采用嵌岩桩,以极软岩(尤其是 ^R7zLHU;  
fr≦2MPa,且层面埋深相对较浅的岩石)作桩端持力层时,勘探孔深仅进入极软岩3?5米,导 \.1b\\  
致可能设计的桩长超过钻探孔深,勘察深度不能满足设计及现行勘察规范的要求。产生上述问 r65NKiQD  
题的原因是:不了解上部结构的荷载情况,未预估单桩承载力。解决问题的办法是:与设计人员 )Zf}V0!?+  
沟通,了解最大柱底轴力,预估单桩承载力,勘探孔深进入预计嵌岩面以下3?5d;当有多种桩 rgzI  
长、桩径方案时,应根据最长桩方案确定勘探孔深。 4_%FSW8-  
pmyM&'#Id  

cdddd 2019-03-21 20:27
嵌岩桩桩身承载力计算 aF{i A\  
\ui^ d  

cdddd 2019-03-21 20:32
注意岩石强度与混凝土的强度比大小,扩大头意义不大 RpK,ixbtA+  

cdddd 2019-03-21 20:45
《高层建筑勘察规范》2004中有规定 f5GR#3-h(  
1、如果没有扩大头,则应该考虑。 ).!14Gjo  
2、如果有扩大头,则按照规范要求,对于扩底桩的扩大头斜面及变截面以上2d长度范围内不计侧阻力(注意这是桩基规范5.3.6条关于侧阻力的说明,部分规范印刷有误) pt cLJ]+)  
看一下5.3.9条,其中嵌岩段总极限阻力包括端阻力和侧阻力(见条文说明)

cdddd 2019-03-21 20:47
众所周知,嵌岩桩单承载力在满足基础强度设计情况下,其承载力主要决定于桩入岩体的深度和地基岩石的强度,即由嵌固力和端承力组成,学习中感到困惑之处叙述如下: @*"<U]  
  1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94与《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997相关计算公式均将桩身嵌入岩体(目标层)5倍桩径作为最大嵌岩深度,5倍以下不计算端承力。大于5倍也只按5倍计算嵌固力。请问,如果遇到地基承载力不够的情况(不考虑基础增大措施),如何提高地基土的承载力? UeQ9G  
  2、铁路规范(TBJ2-85)和公路规范9(TBJ02A-85)中承载力计算公式似乎没有上述的限制(可能段章取意,因无这方面规范),可否作为对上面说述不足的补充?该两公式所计算的极限究竟是多少?

cdddd 2019-03-21 20:52
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32719 h [|zs>p  
软岩一般都有一个明显特性:遇水易软化。因此,在实际施工、工程试验中经常会遇到桩基承载力急剧变小的情况。通常,在工程设计中,要避免软岩受水浸泡,受扰动的情况发生。一般在软岩地区(包括泥岩区,花岗岩残积土区等)不宜采用泥浆护壁成桩工艺。可考虑采用补偿基础,用筏基、箱基等基础形式减少对深层岩土体的扰动。 SeZT4y*=  
这种现象是普遍存在的,我碰到过许多,我觉得《地规》上的只适用于砂岩页岩等硬质岩及较软岩,对于极软岩泥岩以及半成岩不适用,做单轴试验与实际相差太大,还是通过桩基载荷试验准确,否则差别太大提的参数将意义不大。 Y\g90  
地基规范中并未说明极软岩不可以用,我的理解可以用。因为规范注2指出,粘土质岩可以用自然单轴抗压强度来代替,前提是在施工期或使用期不致遭遇浸水泡。 svq9@!go  
另外,软岩或极软岩,譬如三迭系以后的粘土岩类,都有类似的工程地质特性,即易软化,膨胀和易崩解。但是其天然强度比第四系老粘土大的多,所以施工和使用的工况要考虑有无遭遇风化和浸泡的可能,挖孔桩要掌握快施工,快封闭,少扰动, N]s7/s  
《建筑地基基础设计规范》5.2.6条指出:岩石地基承载力特征值可根据室内饱和单轴抗压强度计算:fa=Ψr·frk。8.5.5条规定:桩端岩石承载力特征值,当桩端无沉渣时,应根据岩石饱和单轴抗压强度标准值按5.2.6条确定。 qgC-@I  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32719&page=2 enbN0  
广东省地基基础设计规范应该可以解决你的这个问题

cdddd 2019-03-21 20:56
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30350 x^#6>oOR  
.4.4 岩溶地区的桩基应按下列原则设计: dp UdFuU"  
3.4.4.1 岩溶地区的桩基,宜采用钻、挖孔桩。当单桩荷载较大,岩层埋深较浅时,宜采用嵌岩桩; j""y2c1  
3.4.4.2 石笋密布地区的嵌岩桩,应全断面嵌入基岩; K?FX<PT  
3.4.4.3 当岩面较为平整且上覆土层较厚时,嵌岩深度宜采用0.2d或不小于0.2m。 o! 2 n}C  
首先要认识这"嵌岩深度不少于0.5m"的意义所在。根据地基基础设计规范条文说明,这是因为实际基岩面一般不是平整的,是有高低起伏的,所以"嵌岩深度不少于0.5m"这个要求主要是确保整个桩底面都是持力层岩石。 T[4[/n> i  
|`k1zc)9  
然后勘察单位有时也根据地质判断,如果中-强风化与中 -微风化之间界限不明显而嵌岩不少于1m后可确保桩底基本上都会达到所要求的中-微风化岩层时,也会提出嵌岩1m的要求。如果桩的设计承载力包含了桩的嵌岩部份侧阻力,那么根据承载力计算来增加或减少嵌岩深度的。 |>IUtUg\  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17445

cdddd 2019-03-21 21:01
如果是弱风化硬质岩的话,扩底是没有意义的,一般桩身混凝土强度也就C25... 3WO#^}t  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4489 kW<Yda<a  
桩基规范、建筑地基基础规范、高层建筑勘察规程中对嵌岩桩桩端阻力的取值不同,不知如何去理解?前两本规范均是以基岩的抗压强度来计算,而后者是直接给经验值,不知有何差异 (c(-E|u.  
一般来说,至少嵌入基岩0.5m,这是硬性规定,其次根据竖向承载力要求,如考虑土层摩阻力,则扣除土层摩阻力后,计算所需嵌岩深度,适当放大。再就是根据水平承载力要求确定嵌岩深度。按水平承载力计算深度比竖向承载力计算值大。一般情况2-3倍桩径即可满足要求。还有就是具体情况要具体分析,各不同岩性地区的合理嵌岩深度不是一成不变的,但总的来说,最好不要超过6-7倍桩径。 8 l'bRyuS  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46206 P7'oXtW{o  
软质岩中的嵌岩桩在边坡稳定计算中是怎么考虑 H9Y2n 0  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36100

cdddd 2019-03-21 21:12
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245054 ZQ,fm`y\  
请教用岩石抗压强度计算嵌岩桩承载力过小的问题 E^Q@9C<!d  
规范:根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.6强条:人工挖孔桩终孔时,应对桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。 ZNzR `6}  
0[n c7)sW  
请教如下:高层建筑,单柱单桩。 T[5gom  
1、根据条文说明,是否需要对每桩进行下卧层3d或5m范围进行二次钻探或是地质雷达探测检验持力层完整性? ,s1&O`  
2、对于重庆侏罗系沉积的普通砂岩、泥岩,是否需要每桩作桩端持力层检验? Q!4i_)rM  
3、对该项目,勘察钻孔仅9孔,深度均在桩端以下8-10m,无不良地质条件,现施工共有88个桩孔,二次钻探或雷达检验数量如逐桩进行,工作量远大于勘察工作,是否合理? N3uMkH-<  