查看完整版本: [-- 请教CFG桩低应变曲线 --]

-> 岩土工程监测与检测 -> 请教CFG桩低应变曲线 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

嘟嘟歪歪 2015-10-20 16:34

请教CFG桩低应变曲线


某工地,地基处理采用CFG桩,桩径500,桩长18.0m,桩端持力层为砾砂层,桩顶位于卵石层,桩距1.6m,正方形布桩,C35,复合地基承载力特征值不小于600kPa,单桩竖向极限承载力2700kN
桩顶标高位于水位处,现场采取边降水边施工,卵石层厚度2.5m-4.3m不等。
[attachment=294606][attachment=294607]
[attachment=294608]



请各位大侠帮忙看下低应变曲线,123209是否判为Ⅲ类桩?

kuailebagg 2016-02-03 14:45
不懂  帮顶

cabola 2018-01-16 00:15
回复一下,有图壁2分

1195258546 2018-11-22 16:25
二类桩,,,,,,,,,,,,

云长写爱008 2018-11-30 11:07
根据个人经验,应该事三类桩

peng5805 2019-04-17 09:29
123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。

whut王汉武 2019-04-22 22:28
peng5805:123Ⅱ类,209Ⅲ类。。。 (2019-04-17 09:29) 

怎么判断的,教学一下

pei810410 2020-11-13 16:40
学习学习

dd7913 2020-11-22 14:11
搴旇閮藉垽涓夌被锛屽垽鎹涓嬶細鏄庢樉缂洪櫡鍙嶅皠锛屽彲瑙佸娆″弽灏勶紝鏃犳々搴曞弽灏勩??

dd7913 2020-11-22 14:16
搴旇閮藉垽涓夌被锛屽垽鎹涓嬶細鏄庢樉缂洪櫡鍙嶅皠锛屽彲瑙佸娆″弽灏勶紝鏃犳々搴曞弽灏勩?

tigerplus 2021-07-29 11:44
我看前面的几根一类桩曲线的波速都在3800左右,曲线对地层的反应也相当明显,后面的有些波速4300/5200,这个不太正常。要保证你一类桩的桩底位置要定准确才能确定平均波速,后续才能判断其他的。209号缺陷信号明显,波速偏低,判四类都可以。123号桩要多次变换位置采集,探头要贴好,力锤要合适,然后数据没问题,这个就有前部缺陷,可以开挖验证。这个很多数据分析的不对,要重新分析才行。

哥这把火了 2022-01-10 12:00
123感觉是激振能量过大   锤击力度要合适     209桩头处有问题,还有C35的混凝土波速能上4200和5200吗?

jackzww123 2022-08-22 10:39
学习了。波速确实有问题,需要排查其他因素,重新分析

wanghliang 2022-09-18 22:48
不能为了去卡桩底,把波速调的范围太大了,从3000多到5000多,先统计出平均波速再去判断完整性

wu910729 2023-03-31 14:40
看不懂啊,可以学习一下

wjx963560539 2023-04-02 14:57
地基处理的CFG水泥粉煤灰碎石桩能等价于C35混凝土?123可以判断二类,209这个不好确定,正常情况下卵石层可以认为桩顶附近为扩大头了,到下部桩身尺寸恢复,可产生缩颈效应