查看完整版本: [--
液化判别初判疑惑
--]
->
岩土工程勘察
->
液化判别初判疑惑
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
hhuwyy
2016-08-17 09:30
液化判别初判疑惑
楼主某7度区作勘察,20米范围内,存在一层粉土夹粉质粘土,未按20米内1.5米标贯判别液化,但室内试验粉土粘粒含量均10%以上,是否满足液化初判要求。还是应该1.5米标贯扰动样,
室内试验所有粉土粘粒含量10%以上,才能满足要求。
guan422323
2016-08-17 10:19
满足初判条件,但土层为粉土夹粉质粘土,估计是呈互层状,需注意粘粒含量试验的代表性,但若真的是互层状,液化的可能性也微乎其微。
05430000000
2016-08-17 12:01
从布置勘探工作来说,应该在原有工作经验的基础上根据规范要求布置液化判别孔。
I^QB`%v5
本工程没有按照要求布置,幸运的是黏粒含量超过10%。
cjz06
2016-08-17 16:24
幸运的是黏粒含量超过10%
要毕业了才发现
2016-08-23 09:28
你没有按照1.5米进行标贯,你怎么知道如果按照1.5米去样做出试验是不是都大于10%?这个理论上是有风险的。
h!1CsLd[
实际情况应该不会液化,但是你不满足规范要求啊!编数据造假吗?
mvBUm-X
G6j9,#2@
这种情况大多数人都会去编数据吧。
neokee
2016-09-03 15:46
我有一次也是尝试着没做,是粉土夹粉质黏土,做出来是大于10的,样也取的比较密,审图的也没提,不过我觉得这样不好,最好每1.5m做一下。当然实际情况中,夹粉粘的一般不会液化
331986808
2019-07-17 11:03
满足要求,可判不考虑液化