查看完整版本: [-- 这样的地基该怎么处理? --]

-> 地基处理『加固、托换』 -> 这样的地基该怎么处理? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

飞舞的森林 2017-02-27 16:32

这样的地基该怎么处理?

某1F厂房,基础埋深3m,基地反力130kpa,旁拟建7F办公楼,均采用独立基础。现经过勘察发现,场地1层杂填约3m,下部2层为2m老湖底淤泥,3层淤泥质粉粘约5m。在甲方不准备“大动干戈”的情况下,如何处理较为经济适宜?

cjz06 2017-02-27 16:47
7F办公楼,均采用独立基础???

飞舞的森林 2017-02-27 17:48
cjz06:7F办公楼,均采用独立基础??? (2017-02-27 16:47)  ZUQ1\Iw  
Kk!D|NKLC  
1F厂房跟7F办公楼

cjz06 2017-02-28 08:36
查明老湖底淤泥,淤泥质粉粘的承载力

龙兴关外 2017-02-28 09:39
不想处理地基就打桩呗。

飞舞的森林 2017-02-28 14:23
cjz06:查明老湖底淤泥,淤泥质粉粘的承载力 (2017-02-28 08:36)  M7eO5  
.m;1V6  
淤泥70kpa,淤泥质粉粘100kpa

飞舞的森林 2017-02-28 14:24
龙兴关外:不想处理地基就打桩呗。 (2017-02-28 09:39)  TkWS-=lNH0  
^zs CF0  
不想打桩,准备简单处理

wustone 2017-03-01 16:36
7层基本很难不采用桩基,1层厂房如果杂填土里碎块石含量少可以考虑搅拌桩加固

sujie1987913 2017-03-07 15:31
采用二元复合地基处理。碎石桩+CFG桩。采用碎石桩主要为了减少沉降变形。

497520132 2017-03-14 14:07
        

kkllww123 2018-12-25 08:53
dddddddddddddddddddd


查看完整版本: [-- 这样的地基该怎么处理? --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.016808 second(s),query:5 Gzip enabled