查看完整版本: [-- 请问抗滑桩的8号钢筋有什么用,应该不属于箍筋吧?也不起抗剪作用吧? --]

-> 边坡工程『支挡|防护』 -> 请问抗滑桩的8号钢筋有什么用,应该不属于箍筋吧?也不起抗剪作用吧? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

chensir88 2017-08-12 23:11

请问抗滑桩的8号钢筋有什么用,应该不属于箍筋吧?也不起抗剪作用吧?

[attachment=313021] %0y-f  

cqu-tang 2017-09-15 10:20
箍筋,配的四肢箍,能起抗剪作用,斜截面抗剪。

shenyl0211 2017-09-17 21:31
1、是拉筋,起构造作用。否则,钢筋笼就要扭曲,扭力特别大,会死人的。 G?v <-=I  
2、钢管是多余的:是抗剪?是抗弯?是构造?啥都不是。 8Ys)qx>7'  
3、两侧的5号构造筋直径太大,浪费。靠山侧的一根可以去掉,由3号筋代替。 >|RoLV  
4、河侧的4号筋太多,浪费。可以减半。如果是普通桩,直径还可以减小。这个配筋肯定没经过计算,是套图。 [@/p 8I  
5、1~3号筋的列间距应取毫米的整数。0.6毫米怎么控制? f {2UL ?y  
6、276=6*46也是错的。5号筋应该插在3号筋和4号筋之间。300-2*12-2*20=236,故调整标注位置后为236=5*47.2。 tH; 6 Mp;f  
xKBi".wA  
^7>~y(  
bx2<WdLyT  
5-0&`,  
;\}d QsX  
(D[~Z!   

cqu-tang 2017-09-18 16:40
shenyl0211:1、是拉筋,起构造作用。否则,钢筋笼就要扭曲,扭力特别大,会死人的。 ?Qd`Vlp7  
2、钢管是多余的:是抗剪?是抗弯?是构造?啥都不是。 1NZpd'$c  
3、两侧的5号构造筋直径太大,浪费。靠山侧的一根可以去掉,由3号筋代替。 *C|*{!  
4、河侧的4号筋太多,浪费。可以减半。如果是普通桩,直径还可以减小。这个 .. (2017-09-17 21:31)  LZG(T$dI  
3rZPVR$))  
看了兄台的回复有几点探讨下:1  8号筋应该是箍筋而不是拉筋,2x3m的桩径,配两肢箍可能不足,图中配的四肢箍;拉筋一般在受压构件中用的比较多,如柱子,起防止侧向钢筋压屈的作用;一般抗滑设计要求桩长边方向与主滑方向平行,扭矩较小,不会出现扭力特别大的情况。2  图中钢管应该是做桩身质量检测预留的。3 5号起架立筋及抗扭作用,规范要求不小于16mm。 4  4号筋若从满足抗弯构件受压钢筋最小配筋率0.2%的角度,是合适的。 5/6支持。

shenyl0211 2017-10-04 11:18
1、请你仔细看:8号筋实际上有4根,只标注了2根,没标注的2根用于固定第2、3排主筋了(第1排主筋由箍筋固定);箍筋是矩形,而8号筋不是。桩截面大小受弯矩控制,有时也考虑控制位移,剪力是自动满足的。桩截面越大,主筋越多,桩长越长,钢筋笼稳定性就越差,扭力就越大,施工时越需要拉筋定位,省拉筋就是找死。 |;aZi?Ek[  
3、不小于16mm,也不至于用32吧? Nk%$;Si  
4、抗滑桩是大体积混凝土,普通桩采用构造配筋,锚索桩在预应力作用时配筋满足预应力产生的弯矩即可。

ma3biao1online 2019-04-05 10:44
箍筋顺剪力方向抗剪 Exv!!0Cd^  
单筋截面构造筋与双筋截面配筋 h7.jWJTo  


查看完整版本: [-- 请问抗滑桩的8号钢筋有什么用,应该不属于箍筋吧?也不起抗剪作用吧? --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.012106 second(s),query:5 Gzip enabled