查看完整版本: [-- 桩基检测数目问题请教! --]

-> 基础工程『桩基、浅基』 -> 桩基检测数目问题请教! [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

kv123 2017-09-30 19:58

桩基检测数目问题请教!

(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 kZK1{  
每栋楼60根桩。 $fhR1A  
那么静载数目为10x60x1%=6根? *km!<L7Y  
?Z2_y-  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? aJzyEb  
+=Y$v2BZA3  
:m[HUh  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 -\[&<o@/D  
这样合理吗? *G"}m/j-  
G@4n]c_  
BmI'XB3'P  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 Qm)c!  
这时候静载数目又应该怎么取? 68()2v4X  
A5IW[Gu!  
j\\uW)ibG  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!

lan_hc 2017-10-01 08:25
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 cq4sgQ?sW  

lan_hc 2017-10-01 08:28
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 Z5 Tu*u=  
质量更有保证

kv123 2017-10-01 12:01
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 2T-3rC)  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  zxy/V^mu  
,H5o/qNU`{  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 8RJa;JsH  
RsnFjfb'  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 I7{ Q\C4  
AxiCpAS;J  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?

光头强 2017-10-02 16:09
按单位工程区分3根x10栋=30根

光头强 2017-10-02 16:10
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。

pdly 2017-10-06 00:16
这个问题需要当地的质检站确认。

kv123 2017-10-07 10:37
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  I cz) Qtg|  
YLe$Vv735  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。

tangtanghao 2017-10-10 10:24
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,

kv123 2017-10-10 21:49
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  _'47yq^O  
1%,AU  
其实这个还是和验收资料相关吧? 0(~,U!g[=  
|XdkJv]  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 6Jf\}^4@k  
h(VF  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。

tangtanghao 2017-10-11 09:35
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧? 9-9:]2~g!  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 !MiH^wP  
....... (2017-10-10 21:49)  Dx-G0 KIG  
gZs UX^%  
怎么又谈到验算资料呢? H' [#x2  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。

kv123 2017-10-11 21:38
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? |xTf:@hgHf  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) E6-alBi%  
Z' 0Gd@/  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 G B+U>nf  
/#PEEN  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 NC 0H5  

kv123 2017-10-11 21:45
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  Mi\f?  
S<Q6b_D  
施工许可证上写的当然都是整个项目。 !+cRtCaA::  
-aGv#!aIl  
问题是检测单位坚持单位工程是按总图上楼栋单元号确定。

ssf1973006 2017-10-17 12:41
看实验目的

13739725340 2017-11-07 08:39
按单体计算

河卵石 2018-04-23 11:24
一栋楼单做一个单位工程,验收是分别装订成册

health 2018-05-13 20:48
能有了解相关规范作为依据的高手,麻烦把规范给点点吧,现在的业主基本都是要求按整体抽检,母本相对太大 MQ"<r,o?:  

老道游天下 2019-04-22 14:43
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 lp?geav  
质量更有保证

052D昆明长沙 2020-12-14 12:35
kv123:一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 S! ,.#e(Y  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 Fg5c;sls  
....... (2017-10-01 12:01)  >F,~QHcz  
D4n ~ 2]  
地下室还要做3根抗拔试验桩

052D昆明长沙 2020-12-14 12:38
你如果能做到所有楼的底板、楼板钢筋都同时验收,理论上可以按一个单体考虑