查看完整版本: [-- 关于钢支撑的水平间距问题 --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 关于钢支撑的水平间距问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

wangwenkui 2017-11-20 18:57

关于钢支撑的水平间距问题

行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) nB#m?hK  
4.9.11-2中规定,“......应满足挖土机械作业的空间要求,且不宜小于4m” \*(A1Vk  
4.9.11-5中规定,“......在腰梁或冠梁上支撑点的间距,对钢腰梁不宜大于4m” Ac'0  
那么问题来了,对于钢支撑,一般围檩就是钢腰梁,是不是意味着钢支撑的水平间距只能定为4m比较合适呢?

ljl96701 2017-11-23 09:49
个人理解,一个是垂直空间距离,一个是水平间距,两个4m的含义不同。

tangtanghao 2017-11-27 09:21
支撑的布置肯定先明确要满足安全要求,再满足是否方便施工,如果完全不能施工的支护方案也毫无意义。

dw2833 2017-11-28 12:10
同意1楼意见,4.9.11-2是指水平间距,4.9.11-5是指竖向间距。

wgchen 2017-11-28 16:51
dw2833:同意1楼意见,4.9.11-2是指水平间距,4.9.11-5是指竖向间距。 (2017-11-28 12:10)  d-W@/J  
A<1:vV  
你是对的,估计他没看清楚条文要求,空间感不强

wangwenkui 2017-11-29 19:06
wgchen:你是对的,估计他没看清楚条文要求,空间感不强[表情] (2017-11-28 16:51)  bv NXA*0  
p#]D-?CM)  
h^H~q<R[T  
“”对钢腰梁不宜大于4m,对混凝土梁不宜大于9m。” " h D6Z  
为什么钢腰梁与混凝土梁有不同的要求?为什么这么规定?因为腰梁是按连续梁来计算的,钢腰梁的刚度一般没有混凝土梁的刚度大,所以要去从严。显然,这里说的就是水平间距,水平间距决定了腰梁的计算跨度。何来的竖向间距??? IbC8DDTD  
你们都仔细读读吧。 <]SI -  

tangtanghao 2017-12-01 10:04
wangwenkui:“”对钢腰梁不宜大于4m,对混凝土梁不宜大于9m。” HW@r1[Y  
为什么钢腰梁与混凝土梁有不同的要求?为什么这么规定?因为腰梁是按连续梁来计算的,钢腰梁的刚度一般没有混凝土梁的刚度大,所以要去从严。显然,这里说的就是水平间距,水平间距决定了腰梁的计算跨度。何来的竖向间距?? .. (2017-11-29 19:06)  'X$J+s}6&  
\qo}}I>e  
支持你,你说的是对的。 |e]2 >NjQa  
;%wY fq~P  
规范用“不宜”,只是一个指引;作为基坑设计在通过计算,满足安全的要求,应灵活处理。比如现场因条件限制,只有200的钢管支撑,通过验算支撑就布置间距2.5米,也能很好的完成施工。

w2103070208 2018-01-19 16:51
属于没看懂规范,建议认真阅读下。

wangwenkui 2018-11-02 20:30
w2103070208:属于没看懂规范,建议认真阅读下。 (2018-01-19 16:51)  8 etNS~^  
1p DL()t  
好好看一下规范吧,4.9.11的开头是“内支撑的平面布置...”

18300861915 2019-04-07 11:18
谢谢分享噢,很到位啊


查看完整版本: [-- 关于钢支撑的水平间距问题 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.012886 second(s),query:5 Gzip enabled