查看完整版本: [-- 振冲处理承载力最高可以达到多大? --]

-> 地基处理『加固、托换』 -> 振冲处理承载力最高可以达到多大? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

<<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )

cdddd 2017-11-30 11:46

振冲处理承载力最高可以达到多大?

振冲处理承载力最高可以达到多大?复合地基达到500KPa,压缩模量达到30MPa。哪个做过?需要注意哪些问题? ,IIZ Xl@  
振冲法处理软弱地基提高承载力 9&jQ 35  
s$DGd T)  

cdddd 2017-11-30 12:02
注意承载力不能超过多少?2.5倍吗?

cdddd 2017-11-30 12:06
成都市建筑工程施工图设计文件审查技术要点(试行) S8O)/Sg=  
tC&fA E:S  
9    当天然地基的承载力和变形不能满足设计要求时,应根据场地地基条件、建筑结构类型选择不同的人工处理地基加固措施。 $ !v}xY  
1)    人工处理复合地基种类要选择恰当,合理要求经处理后的复合地基承载力特征值及压缩模量值(成都地区常用的经处理后的复合地基承载力特征值fspk一般不宜大于:干振碎石桩250Kpa,振冲碎石桩300Kpa。水泥粉煤灰碎石桩(CFG)桩360Kpa,高压旋喷桩450Kpa)。 9nn>O?  
2)    复合地基的承载力特征值fspk及压缩模量Esp值可按《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002的规定进行计算。在计算修正后的地基承载力特征值fa时,采用的基础宽度的地基承载力修正系数ηd应取1。 QU:EY'2  
3)    不排水抗剪强度20Kpa的地基土不宜用振冲桩。 r4E`'o[  
4)    水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计时,应进行地基变形验算。 {Q)dU-\  

cdddd 2017-11-30 12:13
规范规定大家学习一下啊

cdddd 2017-11-30 12:22
}6).|^]\'  
本工程水振冲(碎)卵石桩复合地基承载力特征值fapk≥500Kpa,设计振冲桩桩径d=1.1m,按等边三角形布桩。 %a5t15 9  
①根据规范公式(7.1.5-1)求面积置换率m      fspk=【1+m(n-1)】fsk On=u#DxQ  
m=d2/de2        式中:fspk—振冲桩复合地基承载力特征值(本工程设计要求500Kpa) |GtY*|  
fsk—处理后桩间土承载力特征值[取fsk=230KPa]          m-桩土面积置换率           n-桩土应比力,取3    d-桩身平均直径(m),本工程取值1.1m。 'WK;$XQ  
de-单桩分担的处理地基面积的等效圆直径     代入公式:fspk=【1+m(n-1)】fsk oEJaH  
500=【1+m(3-1)】×230             500=(1+2m)×230     500=230+460m    m=0.587 <B!'3C(P  
计算得:m=0.587          由:m=d2/de2         0.587=1.12/de2            计算得:de=1.436 NCa~#i:F8  

cdddd 2017-11-30 12:26
①振冲桩按等边三角形布置时,de=1.05s    桩中心间距      S=de/1.05=1.368m Yx5J$!Ld  
桩间距不大于1.368m则可满足要求。         则:实际布桩振冲桩间距S1=1.3m aD2*.ln><  
②验算:将上述数据代入公式: Yp*,Jp1  
fspk=【1+m(n-1)】fsk      m=d2/de2                    m=1.12/(1.3×1.05)2=0.649          fspk=【1+0.649×(3-1)】×230=528.54kpa       CWs: l3_yn  
大于设计要求500Kpa,满足要求。 U^[<  
③根据规范公式计算复合土层压缩模量Esp              Esp=[1+m(n-1)]Es=[1+0.649(4-1)]×16=36.83 GuT6K}~|D  
Esp-复合土层压缩模量(MPa)               Es-桩间土压缩模量(MPa),按地区经验值可取Es=16MPa          n-桩土应比力,取4 ;{k=C2  
计算得Esp=36.83,大于要求的36Mpa,满足设计要求。 wX ,h< \7  

cdddd 2017-11-30 12:33
eJ)1K  
(四)地基加固范围 Jen%}\  
复合地基加固应在基础开挖范围内进行,按规范规定布桩时在基础外缘增加3排保护桩,基础开挖时基础外缘放宽(如图)。基坑开挖深度应大于基础埋置深度0.50m。 GM](=|F  
(五)加固深度 6 }!Z"  
振冲深度不小于8.0m,以确保沉降不大于设计规范。桩体密实度以振冲器密电流值,和填料量控制。 vQ 4}WtvA  
(六)桩位布置 G$C }?"l  
采用等边三角形布置,振冲桩间距S1=1.3m,S2=1.126m,施工中实际桩径大于1.1m,桩顶铺填砂卵石褥垫层,厚度为0.5m。 Sk\n;mL:  
(七)桩体材料 ~Rs#|JWB2V  
该工程适用ZCQ-160型振冲器,粗骨料采用150-350mm卵石,砂含量不超过5%,含泥量小于5%。 9RQU?  

cdddd 2017-11-30 12:39
振冲处理后沉降计算

cdddd 2017-11-30 12:41
}taLk@T  
启动吊车的卷扬机,按0.50-2.00m/min的速度将振冲器缓慢沉入孔中。这时应注意振冲器在下沉过程中的电流值不得超过电机额定值。万一超过,必须减速下沉,或暂停下沉,或者向上提升一段距离,借助水压振松土层后再继续下沉。以对场区土性变化有一个直观了解。 &|b4\uj9  
(3)当振冲器达到设计加固深度时,开始将振冲器往上提,直至孔口,提升速度可增到5-6m/min。 Kq&qE>Ju  
(4)重复步骤(2)、(3)一至二次。最后将振冲器停留在设计加固深度以上30-50cm,借循环水使孔内泥浆稀湿,即清孔1-2分钟,然后将振冲器提出孔口,准备加填料。 86%%n?"}  
(5)往孔内倒入卵石,将振冲器沉入孔中将填料进行振实。这时,振冲器不仅使填料振密,并且与振冲器产生的激振力大体相等,桩径不再扩大,这时振冲器电机的电流值迅速增大。当电流达到规定值时,认为该深度的桩体已经振密。如果电流达不到规定值。则需要提起振冲器继续往孔内倒一批填料,直到该深度的电流达到规定值为止。记录单桩最终填料量及深度将振冲器提出孔口,继续制作上部的桩体,直至孔口,从而完成整桩制作。然后移机至下一桩位,继续施工。 Ry z?v<)h  

cdddd 2017-11-30 12:42
4、统计分析:对当天施工的桩进行分析研究,并制定第二天施工措施。 d ",(a Z  
5、表层处理:按实际施工经验,应一边制桩一边在桩顶表面铺一层厚30-40cm结配较好的砂卵石垫层,施工完后,清除表层淤泥和沉砂后铺设10-20cm碎石找平层,褥垫层共计50cm,采用25吨压路机碾压,夯填度≤0.90。  GP+2/D  

cdddd 2017-11-30 12:54
(4)密实电流控制不小于160A。成孔速度控制在0.50-2.0m/min。 GAw(mH*  
(5)当振冲器下沉到设计加固深度时,核查地勘资料及密实电流值。振冲器在孔内留振时间约1min,以使泥砂浆全部溢出。对地质条件异常点作好记录。 3pSj kS|?>  
(6)以1-2m/min的速度下降振冲器,并向孔内填料,同时核算填料量与桩长的关系,保证桩体饱和密实。 #{$1z;i?f  
当振冲器达到设计加固深度时,开始将振冲器往上提,直至孔口,提升速度可增到5-6m/min。 edijfhn  
施工质量控制就是有效的控制施工电流,填料量及留振时间这三个施工质量要素,要使每段桩体在这三方面都达到规定值。为此,针对本工程的具体情况,特制定本工程的控制指标如下: Q(Gyq:L=>  
留振时间约12s; i@5 )` <?  
填料量为0.2-0.5m3/次; X4wH/q^  
密实电流不小于160A。 f#$|t>  
0.5/=0.9498=0.52m(1.1m桩径)

cdddd 2017-11-30 13:19
注意振动对周围环境的影响

沧海一声笑99 2017-11-30 13:21
    

cdddd 2017-11-30 13:28
顶部预留的土层,1.5m。和成桩试验

cjz06 2017-11-30 14:54
学习一下。

cdddd 2017-11-30 15:56
132KW,160KW,180Kw振冲器,要求0.5-1.0m松软层处理

cdddd 2017-11-30 15:56
施工方法和检测点选取

cdddd 2017-11-30 16:08
2002年地基处理规范 epg#HNP7^Y  
现场怎么检测卵石承载力 L',mKOej  
0uvzxmN  
天然地基原则上是不需要检测的。如果地勘、设计等单位对开挖后显示的情况不放心,或者因为扰动、浸水等原因明显破坏了天然地基的结构。可参考换填地基进行压实系数及承载力检测: 5Bjgr  
1  压实系数检测:对细粒土采用环刀法,对粗粒土采用灌砂(水)法或其他方法进行检测。检测点数量,对大基坑每50~100 m2不应少于1个点,对基槽每10~20米不应少于1个点,每个独立柱基不应少于1个点; DyO$P#~?  
2  承载力检测:当换填厚度大于500mm时,应进行承载力检测。采用圆锥动力触探试验检测换填层的施工质量,对大基坑每50~60m2不应少于1个点,对基槽每10~20米不应少于1个点,每个单独柱基不应少于1个点,每个单体工程的动力触探试验点不应少于6个;根据动力触探试验结果选择相对较差和具有代表性的点位进行载荷试验,每个单体工程不应少于3个点。 M Hi8E9_O  
补充:承载力是从工程地质领域里转借过来的概念,其本意是指地基的强度对建筑物负重的能力,现已演变为对发展的限制程度进行描述的最常用概念之一。生态学最早将此概念转引到本学科领域内。

cdddd 2017-11-30 16:14
2002年地基处理规范 >Cr\y  
砂砾卵石土压实参数的试验研究 s?rBE.g@}  
upy\gkpnGO  

cdddd 2017-11-30 16:39
建筑地基基础设计规范GB50007-2011 Hfym30  
砂卵石最大干密度的试验研究 k; ZxY"^  

cdddd 2017-11-30 16:47
}ns-W3B'  
为什么饱和粘性土在不固结不排水剪切试验中,土的抗剪强度不变? ;dR=tAf0$Q  
强度只与有效应力相关。 BU|#e5  
在这种条件下,有效应力圆都是相同的。 Oy57$  
相同的有效应力圆所画图只是相同半圆在不同的位置。 B<?w h0  
结果自然是一条水平直线,即强度都是相同的。 2]cRXJ7h  
原理:增加围压,因为饱和土,围压只是增加了试样内部的孔隙水压力。有效应力不变。

cdddd 2017-11-30 20:03
采用振冲碎石桩处理砂卵石中的夹砂层可行性试验与效果 #V,R >0"  
9X$ma/P[  

cdddd 2017-11-30 20:11
80元/m(160kw劳务)1.1m直径9m,半个小时一根桩!填石料8-10m3

cdddd 2017-11-30 20:15
桩的施工走向和调打

cdddd 2017-11-30 20:19
这里处理细砂承载力达到360kpa

cdddd 2017-11-30 20:33
谈砂卵石水下填筑中振冲施工的监理 ml`8HXK0  
振冲卵石桩处理砂卵石地基软弱夹层的设计与施工 Jl3g{a  
处理后承载力为360KPa "A$!, PX6  

cdddd 2017-11-30 20:54
振冲碎石桩设计及施工组织方案 Gh.[dF?  

cdddd 2017-11-30 21:04
四川某厂房工程振冲碎石桩设计及施工组织方案 RTh`ENCKR  
承载力达到400Pa &-d&t` `  

cdddd 2017-11-30 21:23
振冲碎石桩复合地基实施性施工组织设计 j>-gO,v, y  

cdddd 2017-11-30 21:26
某电厂振冲碎石桩项目施工组织设计 ^T"vX  

cdddd 2017-12-01 09:19
振冲法桩为散体桩,适用散体通用公式,桩土应力比一般较小。 1 i[\T  
1、复合地基承载力特征值计算方法可用是散体材料桩公式法和载荷试验法; ZOCDA2e(j  
2、当题目中同时存在试验数据和公式法计算所需原始数据时,以试验数据为准; (0YZZ93  
3、桩数小于5根的独立基础,复合地基承载力特征值取低值,而非平均值。 eIRLNxt+v  
    振冲法施工质量控制的“三要素”是什么? d)4 m6  
(振密)密实电流、 留振时间、 填料量 Szbb_i{_ `  
加密的长度越大效果越差,加密长度越小效果越好

cdddd 2017-12-01 09:56
注意应力比含义以及厚度1.0m松动层等处理

cdddd 2017-12-01 10:06
水电水利振冲有关规定

cdddd 2017-12-01 10:10
应力比的实测资料

zdg3000 2017-12-27 17:23
碎石换填地基,处理后承载力为200~300kPa。 y{dTp  
碎石桩置换率通常在20%~35%,可将换填地基理解为置换率100%的碎石桩复合地基,也即是说换填地基承载力是碎石桩处理后的承载力的上限,即处理后承载力上限为200~300kPa。 $YN6<5R)  
工程经验表明,将碎石桩处理到200kPa也不是一件容易的事情,处理到500kPa这就是外行话了。 0U%f)mG  

lkwai123 2018-01-22 19:50
非常好,刚好要用到,带水回填中粗砂,回填以后应该再用水下振冲法加密。

pdly 2018-02-22 00:22
这个需要好好学习

issn04510712 2018-03-19 16:21
cdddd:注意振动对周围环境的影响 (2017-11-30 13:19)  -$\+' \  
=EHUR'  
感谢楼主!好资料。

issn04510712 2018-03-19 16:22
cdddd:4、统计分析:对当天施工的桩进行分析研究,并制定第二天施工措施。 Tf'hc]`vS  
5、表层处理:按实际施工经验,应一边制桩一边在桩顶表面铺一层厚30-40cm结配较好的砂卵石垫层,施工完后,清除表层淤泥和沉砂后铺设10-20cm碎石找平层,褥垫层共计50cm,采用25吨压路机碾压,夯填度≤0.90。 f&Gt|  
 (2017-11-30 12:42)  be.*#[  
A~)D[CV  
很好的资料,学习了。

issn04510712 2018-03-19 16:22
cdddd:4、统计分析:对当天施工的桩进行分析研究,并制定第二天施工措施。 eA2@Nkw~)  
5、表层处理:按实际施工经验,应一边制桩一边在桩顶表面铺一层厚30-40cm结配较好的砂卵石垫层,施工完后,清除表层淤泥和沉砂后铺设10-20cm碎石找平层,褥垫层共计50cm,采用25吨压路机碾压,夯填度≤0.90。 GeH#I5y  
 (2017-11-30 12:42)  >;e~WF>+K  
]Sf]J4eQ  
很完整的资料,学习中。

issn04510712 2018-03-19 16:23
cdddd:成都市建筑工程施工图设计文件审查技术要点(试行) f,U.7E  
9    当天然地基的承载力和变形不能满足设计要求时,应根据场地地基条件、建筑结构类型选择不同的人工处理地基加固措施。 ~~D{spMVO  
1)    人工处理复合地基种类要选择恰当,合理要求经处理后 .. (2017-11-30 12:06)  Yl Zso2  
n\mO6aJ  
多谢了,好资料。

issn04510712 2018-03-20 16:22
cdddd:顶部预留的土层,1.5m。和成桩试验 (2017-11-30 13:28)  \j$&DCv   
^um<bWNc  
很好的资料,学习了。多谢您!

issn04510712 2018-03-20 16:22
cdddd:建筑地基基础设计规范GB50007-2011 '6DBs8>1  
砂卵石最大干密度的试验研究 })'B<vq  
(2017-11-30 16:39) b!+hH Hv:  
Z3Og=XHR  
很完整的资料,学习中。 0- B5`=yU  

issn04510712 2018-03-20 16:23
cdddd:桩的施工走向和调打 (2017-11-30 20:15)  [z:!j$K  
X;$+,&M"  
感谢您!学习了。

issn04510712 2018-03-20 16:23
cdddd:为什么饱和粘性土在不固结不排水剪切试验中,土的抗剪强度不变? AI2)g1m  
强度只与有效应力相关。 \  #F  
在这种条件下,有效应力圆都是相同的。 h4gXvPS&r  
相同的有效应力圆所画图只是相同半圆在不同的位置。 M-VX;/&FR  
....... (2017-11-30 16:47)  qZdQD  
ScOK)nL"  
谢谢!学习了。

issn04510712 2018-03-20 16:23
cdddd:振冲碎石桩设计及施工组织方案 gx/,)> E.  
(2017-11-30 20:54) Y1\}5k{>  
Evq IcZ  
学习中,多谢您! Pbn*_/H  

xuwei39 2018-05-16 18:17
cdddd:①振冲桩按等边三角形布置时,de=1.05s    桩中心间距      S=de/1.05=1.368m 76Cl\rV  
桩间距不大于1.368m则可满足要求。         则:实际布桩振冲桩间距S1=1.3m 2zA4vZkbcw  
②验算:将上述数据代入公 .. (2017-11-30 12:26)  ?!:ha;n  
\:'/'^=#|  
算承载力和压缩模量的 n-桩土应比为什么取值不同。

cdddd 2019-03-03 09:50
碎石桩复合地基现场试验及数值模拟分析_许崇华(PDF) qr^3R&z!}  
论高层建筑的振冲桩复合地基 8'[7 )I=  
ua$GNm  

cdddd 2019-03-03 09:57
碎石桩复合地基的稳定性及沉降研究 [b%D3-}'  

cdddd 2019-03-03 10:04
I*{ nP)^9  
%XDc,AR[  
国外某振冲碎石桩工程的设计施工与检测 DJ k/{Z:  
碎石桩快速加固超软弱地基试验研究 R?|.pq/Ln  
nNV'O(x}  


查看完整版本: [-- 振冲处理承载力最高可以达到多大? --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.187953 second(s),query:5 Gzip enabled