查看完整版本: [-- 立柱与钢撑的连接约束问题 --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 立柱与钢撑的连接约束问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

wangwenkui 2017-11-30 20:15

立柱与钢撑的连接约束问题

[attachment=317265] NtY*sUKRD  
=a)iVXSB]  
小弟最近一直在做基坑支护设计,奈何有很多疑惑,周围又无人帮助,可能问题很简单,希望各位同仁帮忙解答。 $ZI~8rI~  
1.如图集所示,钢撑与立柱连接,此种连接方式可按铰接计算吗?(感觉钢撑好像仅仅是被槽钢箍住而已,支撑轴向好像可以自由变形。) 2cCWQ"_,  
2.对于长条形基坑,如果没有纵向连系梁,在稳定性计算中,钢撑的计算长度,对于竖向平面是否就是取基坑宽度的一半、而水平平面取基坑宽度来计算?(我是不认可的,此节点的约束好像并不能达到铰接的效果) Km)X_}|  
3.对于长条形基坑,如果没有纵向连系梁,立柱的稳定性计算,计算长度是否一个平面内取钢撑的竖向间距计算、另一个平面内取立柱的全高?(我觉得不能,感觉钢撑不能在此节点处为立柱提供约束) N7*CP|?E  

wangwenkui 2017-12-05 20:14
[attachment=317347] As@ihB+(\  
Dac ^*k=D  
仅供同行们参考学习。 {sC@N![  
欢迎有想法的同行说说自己的想法。

wangwenkui 2017-12-06 11:15
[attachment=317383] uxa=KM1H  

wangwenkui 2017-12-06 11:20
[attachment=317387] S3u yn78hI  

wangwenkui 2018-11-02 20:26
     (cvh3',  

18300861915 2019-04-07 11:17
谢谢分享噢,很到位,