zsg595779450 2018-10-24 19:22

灌注桩桩头钢筋长度不足怎么办?

施工中遇到Φ1500的灌注桩,在桩头凿完,发现桩头钢筋Φ28长度不足,该如何处理?

haokang112 2018-11-05 07:55
错茬接钢筋。不够错茬长度的,往下剔出刚进来,再用双面搭接焊的工艺焊接

pdly 2018-11-11 00:19
保证焊接质量的前提下搭接焊吧。

dizhi2007 2018-11-22 22:26
焊接或者植筋

qxz1983 2019-01-15 13:14
按照受力钢筋连接的要求搭接双面焊

老半007 2019-03-17 08:32
应该用径向挤压套筒连接,按规范施工的话,可以不错开接头连接

052D昆明长沙 2020-12-12 10:32
报告设计,出方案整改,千万别私下处理了

qq7876935 2023-06-04 21:38
要么植筋,要么焊接