CFG桩施工面土软怎么办

施工作业面下0.5m见地下水,土质主要是粉质黏土,现在施工无法立钻机,想问问有什么好的方法吗?

ZGHPYH 2019-01-07 09:50
这种情况很怕CFG桩机倾倒,我们这边(桂林地区)采用铺砖渣措施,0.5m左右厚。或者采用旋喷桩施工。

viviansnow 2019-01-07 11:02
可以回填一部分建渣后,再铺设钢板。

realmanleo 2019-01-09 21:49
ZGHPYH:这种情况很怕CFG桩机倾倒,我们这边(桂林地区)采用铺砖渣措施,0.5m左右厚。或者采用旋喷桩施工。 (2019-01-07 09:50)  ^P g YP  
SE9u2Jk  
我们也准备这样施工,谢谢

alvin123234 2019-01-15 23:44
直接铺设砖渣是最经济有效的方法了,一般厚度0.5-1.5就够了

丁彭 2019-01-21 07:43
可以回填一部分建渣后,再铺设钢板。

realmanleo 2019-02-14 18:19
铺钢板怎么干,一边挪钻机一边挪钢板,效率会不会太低了

realmanleo 2019-02-14 18:21
还有就是除了跳打以外怎么才能不串孔呢。现在回填了干土,地下有水,如果跳打的话,第一遍的返土带上来的水就又把回填土给泡了,第二遍就没法打了

guoxin901129 2019-07-09 15:51
主要还是施工机械无法站住施工,最好的办法就是采用干性砖渣进行回填,一般建议厚度0.5。