按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价疑惑
各位大佬 请教一下 按环境类型,土对混凝土结构的腐蚀性评价中,分不分“干湿交替”和“无干湿交替”?
.l(t\BfE~
WaYT7 :
也就是说,这个乘以1.5的说法是针对土在干湿交替下的腐蚀性吗?[attachment=332606]
]Sgc42hk
staringoion
2019-01-28 14:19
土不分干湿,只有水才分干湿交替。
p?,:
1.5的系数只要是土,都要乘1.5,不分水上水下。
sdepci_qw
2019-02-01 09:00
干湿交替是对混凝土结构而言的,也就是水位的上升下降使混凝土结构处于干湿交替状态,如果一直浸在水里面,就属于无干湿交替。
09011017
2019-02-19 10:52
注1不是写明了么,表中适用于有干湿交替的情况