查看完整版本: [-- 6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋 --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

806097218 2019-04-11 12:01

6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋

6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋,地勘资料显示有7米左右的粉质黏土(110KPa),下部为190KPa粉质黏土(老黏土Q3),厚度2--3米,在其下为泥质粉砂岩。各位大佬们,经验判断是否安全?

cjz06 2019-04-11 13:36
无需考虑。

tangtanghao 2019-04-11 15:51
地质情况还包括地下水的情况,如何??? c~!ETwpHQ  
如地下水位埋深很浅,就放坡是不安全稳妥的。如地下水埋深深过基坑底,又不同。 X=Jt4 h 9  
C{,Vk/D-0  
地质情况要摸清楚,边坡再经过验算,是稳妥的做法。

dxw2002100 2019-04-11 16:07
深基坑的影响范围一般在2倍基坑开挖深度,有些要求在3倍范围,施工过程中做好监测,有变化应及时采取措施,基坑围护的渗漏是重点关注的,土方开挖也是重点。合理安排工序再加信息化监测。

cjz06 2019-04-11 16:12
算一下楼基础的稳定性

806097218 2019-04-15 11:24
dxw2002100:深基坑的影响范围一般在2倍基坑开挖深度,有些要求在3倍范围,施工过程中做好监测,有变化应及时采取措施,基坑围护的渗漏是重点关注的,土方开挖也是重点。合理安排工序再加信息化监测。 (2019-04-11 16:07)  Pd~z%VoO  
/mwDVP<z /  
地下水位埋深大概2-3米

ickingkuoo 2019-04-17 13:35
在2倍开挖深度以外基本问题不大,但需注意监测、巡视

806097218 2019-04-18 15:23
好的,非常感谢!

岩下之议 2019-04-21 15:55
6层房屋如果是浅基础,还是有一定风险,应注意支护和监测;如果是桩基础,风险就很小了。

806097218 2019-04-24 14:52
岩下之议:6层房屋如果是浅基础,还是有一定风险,应注意支护和监测;如果是桩基础,风险就很小了。 (2019-04-21 15:55)  ppO!v?  
}mS+%w"j  
好的,非常感谢哦!

ljl96701 2019-04-26 10:51
个人认为,没有问题,基坑开挖期间注意对房屋进行监测就行了

子期 2019-05-07 09:17
学习了!!!

yg19851219yg 2019-05-30 11:08
看你采用何种支护形式了。如果放坡的话,建议增加点土钉比较稳妥。

helx1990 2019-12-04 08:45


查看完整版本: [-- 6米深基坑外13.5米有一6层高砖混结构房屋 --] [-- top --]