岩大土 2019-05-03 08:04

复合土钉墙+水泥土搅拌桩止水帷幕支护方案中,地下水控制问题

复合土钉墙或桩锚+水泥土搅拌桩止水帷幕支护方案,在成孔的时候,帷幕内外有水头压力,土钉/锚索成孔的时候会不会有地下水一直从孔口流出导致无法成孔注浆施工?后期注浆后锚索成孔在止水帷幕上的孔会不会影响止水帷幕的隔水效果。现场经验不足,还请各位多多指教。

cjz06 2019-05-04 07:25
先降水再护坡

扬子江888 2019-05-05 15:08
    

子期 2019-05-06 09:31
cjz06:先降水再护坡 (2019-05-04 07:25)  >O[^\H!\  
%%H. &*i,  
如果没有设置降水井,仅把止水帷幕内(基坑内)水疏干,帷幕内外存在水头差,是不是就没有办法施工了呢?

岩大土 2019-05-09 23:32
cjz06:先降水再护坡 (2019-05-04 07:25)  2QQYXJ^  
- G2M;]Cn  
止水帷幕就是为了不降水才设置的,如果降水的话设止水帷幕还有什么用呢

岩大土 2019-05-09 23:32
子期:如果没有设置降水井,仅把止水帷幕内(基坑内)水疏干,帷幕内外存在水头差,是不是就没有办法施工了呢? (2019-05-06 09:31)  9YsO+7[  
JqhVD@1{  
可以验算渗流稳定哦

岩大土 2019-05-09 23:35
cjz06:先降水再护坡 (2019-05-04 07:25)  KFrmH  
nff]Y$FB  
疏干井和回灌井还是要设置的  疏干井主要是降帷幕内的水,回灌井是为了确保帷幕外水位稳定,防止帷幕外地表因孔隙水压力变化后而产生较大变形

北方雪狼 2019-05-31 15:35
只要不是强渗透性地层中的水头很高的情况,现在的施工技术可以成孔的,注浆后也能保证止水效果

岩大土 2019-05-31 22:59
北方雪狼:只要不是强渗透性地层中的水头很高的情况,现在的施工技术可以成孔的,注浆后也能保证止水效果 (2019-05-31 15:35)  3E9j%sYk  
;c}];ZU3G  
多谢

2068638283 2019-06-02 14:01
          

子期 2019-06-13 17:46
北方雪狼:只要不是强渗透性地层中的水头很高的情况,现在的施工技术可以成孔的,注浆后也能保证止水效果 (2019-05-31 15:35)  *0@e_h  
RD^o&VXO  
帷幕内外存在水头差,成孔时水会不会喷出来?

yuanap 2020-11-23 14:33
子期:帷幕内外存在水头差,成孔时水会不会喷出来? (2019-06-13 17:46)  /T?['#:r-)  
ji "*=i  
如果水位差高的话,建议别采用土钉墙+止水帷幕 /CP1mn6H  
I?=Q *og  
可以在施工区段进行井点降水,待土钉墙施工完毕后停止降水 \K=Jd#9c  