查看完整版本: [-- 液化判定问题 --]

-> 岩土工程勘察 -> 液化判定问题 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

orangejabez 2019-05-14 17:04

液化判定问题

请问位于6度区的乙类建筑(重点设防类),是否在勘察报告中一定要按照7度区提供液化评价吗?《建筑工程抗震设防分类标准》中指出“重点设防类,应按高于本地抗震防烈度一度的要求加强其抗震措施”,但是根据《建筑抗震设计规范》3.1.1条文说明,“《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 规定乙类提高抗震措施而不要求提高地震作用”,个人理解不要求提高地震作用就是不用按照7度区进行液化评价,不知是否正确。另外,根据《建筑抗震设计规范》4.3.1条中“对液化沉陷敏感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理”,请问如何判定某乙类建筑是否属于液化沉陷敏感?应该不是所有乙类建筑都是液化沉陷敏感建筑吧,请同仁指导解惑,谢谢!

enda406 2019-05-14 18:07
所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。所谓抗震构造措施,即是对计算结果以外的各种加强。也就是说液化判别与抗震措施无关。根据规范要求,6度时甲类专门研究,敏感乙类按7度判别处理,其它不判别

cjz06 2019-05-15 07:01
敏感建筑问设计

cdddd 2019-05-15 09:03
6度区的乙类建筑(重点设防类) *<"{(sAvk  
建筑工程抗震设防分类标准》中指出“重点设防类,应按高于本地抗震防烈度一度的要求加强其抗震措施”,所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。 23'{{@30  
《建筑抗震设计规范》3.1.1条文说明,“《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 规定乙类提高抗震措施而不要求提高地震作用” ]!jfrj  
根据《建筑抗震设计规范》4.3.1条中“对液化沉陷敏感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理” P)Oe?z;G?  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317795 COBjJ3  
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/3537934.html X1[zkb  
规范中所谓“对液化沉陷敏感”的乙类建筑是指那些一旦发生液化现象将会导致建筑内其它设备发生一定程度损坏而影响使用功能的乙类建筑。比如说精密仪器实验室,当发生液化沉降后,仪器读数将将会产生很大误差等。 UV{})T*s  
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t50901.html

q2392720 2019-05-16 14:13
兄弟,很多问题可能你理解的对,但是你嘴不够大,专家不会同意的,你想的问题我也想过,不过没用,看你们当地审图吧

05430000000 2019-05-16 15:53
山东就完美解决了,人大通过地方法规的形式直接消除6度区。 nT}i&t!q8@  
\.P#QVuQ  
还要看是什么乙类建筑,如果是学校医院等人员密集型场所,应该提高要求。详见防震减灾法35条。  Yg2P(  

瑾轩丶 2019-05-19 10:24
      

laochang 2019-05-22 16:14
山东就完美解决了,人大通过地方法规的形式直接消除6度区。 前两年刚颁布的。 REsw=P!b  
Jv]$@>#  
还要看是什么乙类建筑,如果是学校医院等人员密集型场所,应该提高要求。详见防震减灾法35条。

331986808 2019-07-19 10:48
最好还是判吧,看你审图能过不

dongcy 2023-11-24 21:25
所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。所谓抗震构造措施,即是对计算结果以外的各种加强。也就是说液化判别与抗震措施无关。根据规范要求,6度时甲类专门研究,敏感乙类按7度判别处理,其它不判别